Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum d'automatisme et je me permets de poser ma première question concernant l'entrée sur un PLC avec un capteur alimenté par une source différente. Mon PLC est alimenté par une source de 24 V, tout comme les cartes d'entrée et de sortie numériques. Cependant, j'ai un capteur provenant d'une autre armoire avec sa propre alimentation de 24 V pour les capteurs, y compris ceux destinés au PLC. Initialement, j'ai envisagé d'utiliser des relais pour obtenir des contacts secs et connecter le signal 24 V au PLC. Cependant, je me demande s'il est possible de simplement connecter les masses des deux alimentations et d'envoyer directement le signal du capteur sur l'entrée digitale, peu importe la source du 24 V. Qu'en pensez-vous ?
Je suis nouveau sur le forum d'automatisme et je me permets de poser ma première question concernant l'entrée sur un PLC avec un capteur alimenté par une source différente. Mon PLC est alimenté par une source de 24 V, tout comme les cartes d'entrée et de sortie numériques. Cependant, j'ai un capteur provenant d'une autre armoire avec sa propre alimentation de 24 V pour les capteurs, y compris ceux destinés au PLC. Initialement, j'ai envisagé d'utiliser des relais pour obtenir des contacts secs et connecter le signal 24 V au PLC. Cependant, je me demande s'il est possible de simplement connecter les masses des deux alimentations et d'envoyer directement le signal du capteur sur l'entrée digitale, peu importe la source du 24 V. Qu'en pensez-vous ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
j'en pense que du bien
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1042
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Normalement les 0V continu de tes 2 machines sont déjà au même potentiel, vu quelles sont censées être reliées a la terre.
En pratique y'en a partout des capteurs qui sont alimentés depuis une armoire et qui renvoient leur état dans une autre.
En pratique y'en a partout des capteurs qui sont alimentés depuis une armoire et qui renvoient leur état dans une autre.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1682
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Pour un capteur, perso, j'évite le zéro commun. Pour plus aussi, d'ailleurs.
Chaque alim dans chaque armoire, je mélange pas.
Donc, le capteur de l'armoire B alimente un relais de l'armoire A (en fil orange et la petite affichette pour éviter une ligne de plus sur le rapport Apave) où il y a l'automate et le relais envoie le 24V de cette armoire à l'entrée automate.
Evidemment, si c'est sur une entrée rapide, pas le choix !
Chaque alim dans chaque armoire, je mélange pas.
Donc, le capteur de l'armoire B alimente un relais de l'armoire A (en fil orange et la petite affichette pour éviter une ligne de plus sur le rapport Apave) où il y a l'automate et le relais envoie le 24V de cette armoire à l'entrée automate.
Evidemment, si c'est sur une entrée rapide, pas le choix !
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Merci à tous pour les réponses.
C’est vrai que quoi qu’il arrive, toutes les alimentations d’une installation ont la masse commune via la mise à la terre de toutes les alimentations. À la base, j’ai toujours installé des relais pour séparer les alimentations, mais aujourd’hui, je suis confronté à un manque de place qui ne me permet pas d’ajouter des relais dans une armoire électrique. N’y a-t-il pas une norme qui précise ce qu’il est possible de faire avec plusieurs alimentations 24 volts dans un projet ?
C’est vrai que quoi qu’il arrive, toutes les alimentations d’une installation ont la masse commune via la mise à la terre de toutes les alimentations. À la base, j’ai toujours installé des relais pour séparer les alimentations, mais aujourd’hui, je suis confronté à un manque de place qui ne me permet pas d’ajouter des relais dans une armoire électrique. N’y a-t-il pas une norme qui précise ce qu’il est possible de faire avec plusieurs alimentations 24 volts dans un projet ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Dans ce cas câbler les signaux + le fil 0V de l’armoire B à l’armoire A et sur l’armoire A utiliser un module d‘entrées entièrement affecté à ces signaux et rien d’autre , plus besoin de relier les deux 0V , mais l'expliquer sur le schéma électrique
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
En voilà une bonne idée ,merci itasoft
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2081
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
Salut !
Tension extérieure = fils orange et bornes sectionnables. On doit pouvoir isoler l’utilisateur d’un potentiel qu’il ne maîtrise pas ! Le matériel on s’en fout s’il il y a un pb.
Tension extérieure = fils orange et bornes sectionnables. On doit pouvoir isoler l’utilisateur d’un potentiel qu’il ne maîtrise pas ! Le matériel on s’en fout s’il il y a un pb.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Utilisation de deux alimentations 24 volts pour un projet
----------------------------------------------
C'est juste mais rien interdit de y mettre une bague bleue pour indiquer du 0V
---------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr