Défaut Sécurité S7-1200

Message par valerypetit »

Bonjour,

Je rencontre un défaut de sécurité sur un automate nouvellement installé (LED Rouge allumée), avec comme symptôme apparent, l'absence de communication avec l'IHM.

Le diagnostique me donne le message suivant : une session système précédemment établie a été annulée en raison de prestations de sécurité du système d'exploitation de la cpu.

Et en exportant le tampon diagnostique, je trouve les lignes suivantes : (Je ne sais absolument pas quoi en faire :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: )
1 de 50; ID d'événement : 16# 02:4427
Information de sécurité : Le système a lancé une fermeture de la session
SessionID 0-15488
Signalisation groupée pour 011 événements durant la(les) dernière(s) 20 seconde(s)

PLC_GEG


Adresse IP client : 192.168.0.2

Evénement apparaissant
Type d'événement :
24/04/2024 09:23:44.374
(codage : 16# 34 01 00 5F 17 C9 26 76 AE F8 5C 88 44 27 0C 00 00 00 3C 80 10 80 00 32 00 02 00 00 00 14 00 0B F0 09 00 B6 00 00 00 00 C0 A8 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00)


Je suis un peu largué sur ce type de défaut, je fais une passe sur la com et les paramètres de sécurité, mais si vous avez une petite idée ou un retour d'expérience à partager, je suis preneur.

Merci d'avance.

Valery
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 269
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Défaut Sécurité S7-1200

Message par steph68 »

salut,

mets l'IHM à la bonne date et à la bonne heure.
recherche sur le forum, le sujet a déjà été traité.

@+