Adresses Modbus Diris I-60

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Adresses Modbus Diris I-60

Message par sinced »

Bonjour a tous,
a tout hasard avez vous mis en service une comm entre automate Siemens S7-1500 ou S7-1200 et les compteurs d'energie Diris I-60, I-30 etc ?
J'ai un souci au niveau des adresses. Les adresses dans le manuel du fabricant sont des adresses de 18000 etc.
Le S7-1200 n'accepte que les adresses entre 40001 et 49999.
Image
Comment trouver les equivalences ?
Si j'ajoute 40001 a 18843 je trouve 58443 qui est hors plage cote Siemens.
Voici le lien pour la table d'echange des Diris.
https://apac.socomec.com/sites/default/ ... oring%20AC
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par Bruce33 »

Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par sinced »

Bruce33 a écrit : 28 avr. 2024, 18:14 Bonjour sinced,

Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher.


Table 1.png
Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication?

Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT" and "MB_SERVER"
Merci pour ton retour je vais tester cela.
Pierro
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par Pierro »

Bonjour,

+1 avec Bruce33, il s'agit d'une adresse Modbus, converti en registre avec décalage +1. j'ai déjà fait du Modbus RTU avec un digiware et les adresses de lecture étaient similaires.

a+
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par sinced »

Ca fonctionne bien merci pour l'astuce.
Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/ ... MT_EN.html

semble etre differente de la version de mon equipement (certainement plus ancien puisque cette table a ete mises a jour en 2022.
Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ?
Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle.
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par Bruce33 »

sinced a écrit : 03 mai 2024, 09:11 Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ?
Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle.
Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 20506.
Je serai fâché si Socomec modifiait l'adresse des données au fil des firmware !
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par roudy »

De mémoire, il ne faut utiliser que LOAD #1, pas 2 et 3.
Mais,... je sais plus pourquoi.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par sinced »

Bruce33 a écrit : 06 mai 2024, 07:25
sinced a écrit : 03 mai 2024, 09:11 Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ?
Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle.
Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 20506.
Je serai fâché si Socomec modifiait l'adresse des données au fil des firmware !
Voici ce que j'obtiens.
Image
Les valeurs se rangent a leur guise.
La frequence coincide bien apres c'est le farwest
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par sinced »

roudy a écrit : 06 mai 2024, 11:01 De mémoire, il ne faut utiliser que LOAD #1, pas 2 et 3.
Mais,... je sais plus pourquoi.
et comment faire quand tu as 2 charges derriere ?
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Message par roudy »

Je crois bien que je me suis planté et que la réponse est dans ta question.
Répondre