Communication atv320

Message par autom30 »

Bonjour,

Je suis débutant en automatisme je souhaite établir une communication entre Une NOC0401 sur un M340 avec un variateur ATV320 sur le logiciel control expert. Pour ma part j'ai ajouté le DTM de l'ATV320 j'ai fait sa configuration modbus, j'ai aussi fait un read Var pour pouvoir assurer une communication pourtant je n'ai rien sur ma table d'échange ( je n'ai pas raccorder la partie puissance juste la commande )

cordialement
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7092
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication atv320

Message par itasoft »

Quel protocole et quelle est la syntaxe de ton READ_VAR ??
------------
M340 sur NOC0401 Ehernet/ip le NOC à l'emplacement 4
READ_VAR(ADDM('0.4.0{192.168.1.10}CON.CIP'),'%MW',1000,16,%MW0:4,%MW100:16);

M340 sur NOC0401 ModBus tcp/ip le NOC à l'emplacement 4
READ_VAR(ADDM('0.4.0{192.168.1.10}TCP.MBS'),'%MW',1000,16,%MW0:4,%MW100:16);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Communication atv320

Message par MiGaNuTs »

Bonjour,

si tu utilise le DTM pour configurer le IO-Scanning, tu n'a pas besoin de faire de ReadVar.
Si tu utilise la fonction Readvar, tu n'a pas besoin du DTM ni de configurer le IO-Scanning, et du coup c'est normal qu'il n'y ai rien dans ta table d'échanges.

Pour moi en Ethernet/IP c'est moins chiant de faire du IO-Scanning (a condition d'avoir le bon fichier EDS), mais en Modbus le bon vieux Readvar/writevar marche très bien.
autom30
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 02 mai 2024, 10:49

Re: Communication atv320

Message par autom30 »

J'ai opté pour faire la communication en read/write Var en supprimant mon DTM de ma NOC , ma syntaxe est : (ADDM('0.1.0{192.168.1.10}')) , '%MW' , 100 , 8 , gestion , lecture_8_variables ("j'ai laisse ma NOC a l'emplacement 1")


ps : j'ai envoyé des screen de ma config
Fichiers joints
Capture2.PNG
Capture1.PNG
Capture1.PNG (8.8 Kio) Vu 237 fois
Capture.PNG
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Communication atv320

Message par MiGaNuTs »

Du coup tu fait un readvar, mais en EtherNet/IP et pas en Modbus ?
Tu dit que tu lit 8 variables, mais tu utilise 16 words. Tu va chercher des variables 32 bits?
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 226
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Communication atv320

Message par elbarbudo »

Et pour l’échange de données le système de global data c’est plus à la page ?
J’entends plus parlé de l’i/o scaning et dtm , même le read/write var j’en entends de moins en moins parler
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Communication atv320

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Si tu n'as pas câblé la puissance, ton variateur n'est pas alimenté et ne peut pas communiquer.
Il faut au moins lui mettre l'alimentation.

Eric