39 résultats trouvés

par Lucaz
01 févr. 2019, 08:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO
Réponses : 10
Vues : 5669

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

itasoft a écrit : 01 févr. 2019, 03:13 slts,
il me semble que on pouvait installer le Runtime VijeoDesigner sur un PC à la place du terminal , à confirmer
Slt,

Il me semble que d'après cette vidéo c'est possible.(https://m.youtube.com/watch?v=QgX1vPqxmzA). Mais pour assurer la com avec mes équipements no lo c
par Lucaz
01 févr. 2019, 08:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO
Réponses : 10
Vues : 5669

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Béryl a écrit : 01 févr. 2019, 07:42 Je l'ai fait avec une passerelle eWON.
C'est un peu tordu (ça passe par un serveur FTP), mais ça fait le job pour quelques bits.

Le Runtime de Vijeo Designer, c'est une licence en plus à acheter.
Salut,

Thanks Pour ta réponse, je vais regarder ça de plus près !
par Lucaz
31 janv. 2019, 22:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO
Réponses : 10
Vues : 5669

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO


slts,
je présumé qu'il veut forcer les E/S depuis le PC , si c'est le cas c'est pas possible, le forçage des E/S ne peut se faire que via le logiciel de programmation, ça revient à installer UNITY sur le PC de contrôle.

Ou alors c’est de faire une bidouille infâme que je ne conseille pas ...
par Lucaz
31 janv. 2019, 22:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO
Réponses : 10
Vues : 5669

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Re,

Me suis mal exprimé..
Pour être plus précis, je cherche un logiciel pour configurer mon PC de contrôle comme une IHM style Schneider, permettant d'agir sur des bits automate pour fonctionner avec mon programme.

Bien sûr se sera bien sécurisé il y aura des impossibilités d'actions etc etc en ...
par Lucaz
31 janv. 2019, 17:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO
Réponses : 10
Vues : 5669

supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Slt tlm,

Je cherche un logiciel permettant de créer une interface configurable sur un PC de contrôle pouvant agir sur les E/S de mes automates redondés comme décrit sur l'image ci-joint.

Je n'ai jamais réalisé cette config, si quelqu'un pouvait m’éclaircir se serait vraiment cool :)

Par avance ...
par Lucaz
23 janv. 2019, 13:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Envoi de SMS sur automate M221
Réponses : 26
Vues : 8681

Re: Envoi de SMS sur automate M221

Salut, il sert à quoi le modem asiatique ? :lol:
par Lucaz
23 janv. 2019, 11:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible
Réponses : 15
Vues : 13327

Re: UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible

ça fonctionne correctement, valeur à 1 après passage en stop.
%SW58_2.png
%SW58_2.png (2.71 Kio) Vu 2946 fois
Merci de ton aide philou :)

Juste comme ça, pour masquer l'octet de poids faible c'est FF00 ==> 65280 ?
par Lucaz
23 janv. 2019, 10:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible
Réponses : 15
Vues : 13327

Re: UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible

Salut, tout d'abord merci pour vos réponses rapides.

Je vais réaliser la méthode de philou.

Je n'ai jamais utilisé "00FF" dans un bloc fonction, savez-vous comment je peux l'insérer dans mon bloc AND sur UNITY PRO ?

Ci-joint l'équation :
%SW58_2.png
%SW58_2.png (3.2 Kio) Vu 10304 fois
Par avance merci :)
par Lucaz
22 janv. 2019, 13:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible
Réponses : 15
Vues : 13327

UNITY PRO - %SW58 - octet de poid faible

Salut tlm,

Je souhaite utiliser le mot système %SW58 d'un M340 type Schneider sous unity pro.

Je voudrais obtenir l'octet de poids faible que contient le mot %SW58 afin de remonter la valeur que contient ce dernier à mon IHM (comme décrit sur l'image ci-joint). Pour définir quel serait le problème ...
par Lucaz
30 oct. 2017, 08:33
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Envoyer fichiers.csv de l'IHM sur l'automate
Réponses : 7
Vues : 3828

Re: Envoyer fichiers.csv de l'IHM sur l'automate

Oui, en rentrant l'adresse IP de l'IHM je pourrais les récupérer en me connectant sur Le par-feu ?
Car les ports de l'IHM seront inaccessibles après implantation de tous les composants :?