itasoft a écrit : ↑01 févr. 2019, 03:13
slts,
il me semble que on pouvait installer le Runtime VijeoDesigner sur un PC à la place du terminal , à confirmer
Béryl a écrit : ↑01 févr. 2019, 07:42
Je l'ai fait avec une passerelle eWON.
C'est un peu tordu (ça passe par un serveur FTP), mais ça fait le job pour quelques bits.
Le Runtime de Vijeo Designer, c'est une licence en plus à acheter.
Salut,
Thanks Pour ta réponse, je vais regarder ça de plus près !
slts, je présumé qu'il veut forcer les E/S depuis le PC , si c'est le cas c'est pas possible, le forçage des E/S ne peut se faire que via le logiciel de programmation, ça revient à installer UNITY sur le PC de contrôle.
Ou alors c’est de faire une bidouille infâme que je ne conseille pas ...
Me suis mal exprimé.. Pour être plus précis, je cherche un logiciel pour configurer mon PC de contrôle comme une IHM style Schneider, permettant d'agir sur des bits automate pour fonctionner avec mon programme.
Bien sûr se sera bien sécurisé il y aura des impossibilités d'actions etc etc en ...
Je cherche un logiciel permettant de créer une interface configurable sur un PC de contrôle pouvant agir sur les E/S de mes automates redondés comme décrit sur l'image ci-joint.
Je n'ai jamais réalisé cette config, si quelqu'un pouvait m’éclaircir se serait vraiment cool :)
Je souhaite utiliser le mot système %SW58 d'un M340 type Schneider sous unity pro.
Je voudrais obtenir l'octet de poids faible que contient le mot %SW58 afin de remonter la valeur que contient ce dernier à mon IHM (comme décrit sur l'image ci-joint). Pour définir quel serait le problème ...
Oui, en rentrant l'adresse IP de l'IHM je pourrais les récupérer en me connectant sur Le par-feu ?
Car les ports de l'IHM seront inaccessibles après implantation de tous les composants