Pour info, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
J'ai dû écrire un header d'après la doc du moteur, et trois fonctions wrapper autour de la lib CanUser_Master.
4 résultats trouvés
- 27 févr. 2018, 21:24
- Forum : Section soft
- Sujet : Problème d'utilisation d'un moteur en SDO
- Réponses : 1
- Vues : 2043
- 17 févr. 2018, 13:41
- Forum : Section soft
- Sujet : Problème d'utilisation d'un moteur en SDO
- Réponses : 1
- Vues : 2043
Problème d'utilisation d'un moteur en SDO
Bonjour,
J'utilise ce moteur : https://www.schneider-electric.co.in/en/download/document/0198441113568/ (le ILE1F)
J'ai récupéré le fichier EDS sur le site de Schneider : https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/Lexium%20ILE1F%20CANopen%20-%20EDS%20File/
Je le programme avec CoDeSys 2 ...
J'utilise ce moteur : https://www.schneider-electric.co.in/en/download/document/0198441113568/ (le ILE1F)
J'ai récupéré le fichier EDS sur le site de Schneider : https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/Lexium%20ILE1F%20CANopen%20-%20EDS%20File/
Je le programme avec CoDeSys 2 ...
- 14 août 2017, 15:36
- Forum : Section soft
- Sujet : Codesys 2.3 - Creation de tâches
- Réponses : 2
- Vues : 3127
Re: Codesys 2.3 - Creation de tâches
Un très grand merci pour cette réponse très complète !
Venant de la programmation PC, j'avais commencé mon programme en pensant "évènementiel", donc avec des tâches.
Finalement, je découvre les machines à état et les grafcet pour décrire leur fonctionnement.
Je vais donc adopter les règles de l'art ...
Venant de la programmation PC, j'avais commencé mon programme en pensant "évènementiel", donc avec des tâches.
Finalement, je découvre les machines à état et les grafcet pour décrire leur fonctionnement.
Je vais donc adopter les règles de l'art ...
- 04 août 2017, 19:42
- Forum : Section soft
- Sujet : Codesys 2.3 - Creation de tâches
- Réponses : 2
- Vues : 3127
Codesys 2.3 - Creation de tâches
Bonjour,
Je programme un automate Eaton avec Codesys 2.3, et je cherche à utiliser la bibliothèque SysLibTasks.lib (documentation ici : ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/MANUALS/ENGLISH/SOFTWARE/XSOFT_PROFESSIONAL/XSoftSysLibs/directory%20Pdf%20files/syslibtasks.pdf )
J'aurais aimé avoir ...
Je programme un automate Eaton avec Codesys 2.3, et je cherche à utiliser la bibliothèque SysLibTasks.lib (documentation ici : ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/MANUALS/ENGLISH/SOFTWARE/XSOFT_PROFESSIONAL/XSoftSysLibs/directory%20Pdf%20files/syslibtasks.pdf )
J'aurais aimé avoir ...