par Folco
27 févr. 2018, 21:24
Forum : Section soft
Sujet : Problème d'utilisation d'un moteur en SDO
Réponses : 1
Vues : 2043

Re: Problème d'utilisation d'un moteur en SDO

Pour info, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
J'ai dû écrire un header d'après la doc du moteur, et trois fonctions wrapper autour de la lib CanUser_Master.
par Folco
17 févr. 2018, 13:41
Forum : Section soft
Sujet : Problème d'utilisation d'un moteur en SDO
Réponses : 1
Vues : 2043

Problème d'utilisation d'un moteur en SDO

Bonjour,

J'utilise ce moteur : https://www.schneider-electric.co.in/en/download/document/0198441113568/ (le ILE1F)
J'ai récupéré le fichier EDS sur le site de Schneider : https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/Lexium%20ILE1F%20CANopen%20-%20EDS%20File/
Je le programme avec CoDeSys 2 ...
par Folco
14 août 2017, 15:36
Forum : Section soft
Sujet : Codesys 2.3 - Creation de tâches
Réponses : 2
Vues : 3127

Re: Codesys 2.3 - Creation de tâches

Un très grand merci pour cette réponse très complète !
Venant de la programmation PC, j'avais commencé mon programme en pensant "évènementiel", donc avec des tâches.
Finalement, je découvre les machines à état et les grafcet pour décrire leur fonctionnement.
Je vais donc adopter les règles de l'art ...
par Folco
04 août 2017, 19:42
Forum : Section soft
Sujet : Codesys 2.3 - Creation de tâches
Réponses : 2
Vues : 3127

Codesys 2.3 - Creation de tâches

Bonjour,

Je programme un automate Eaton avec Codesys 2.3, et je cherche à utiliser la bibliothèque SysLibTasks.lib (documentation ici : ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/MANUALS/ENGLISH/SOFTWARE/XSOFT_PROFESSIONAL/XSoftSysLibs/directory%20Pdf%20files/syslibtasks.pdf )

J'aurais aimé avoir ...