18 résultats trouvés

par hamza
21 juil. 2016, 12:54
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Logiciel de programmation de SOFREL
Réponses : 1
Vues : 3816

Logiciel de programmation de SOFREL

Bonjour,

Quelqu'un a le logiciel de programmation des RTU S510 de SOFREL (Version gratuite) ?

Merci d'avance
par hamza
30 déc. 2015, 15:49
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Alors ce n'est pas la peine de mettre un parafoudre 24VDC avant les les équipement à alimenter ?
itasoft a écrit :slts,
alors si c'est fait comme ça c'est tout bon car la batterie fait office de capacité et d 'écrêteur ,
le courant est bien filtré et la tension limitée , ça devrai bien marcher.
par hamza
30 déc. 2015, 10:48
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Oui merci.
d'habitude j'utilise ce type : http://www.grelco.com/pdfFra/CEBf.pdf

cette fois ci j'ai utilisé un chargeur et j'alimente l'API directement à partir de batterie de 24VDC.

tu peux utiliser une alimentation 24 VDC et un chargeur de batterie (avec bascule et charge automatique)

http ...
par hamza
30 déc. 2015, 10:28
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Oui, c'est ça.
itasoft a écrit :bon, je récapitule:
Le 24Vcc est pris sur une batterie de 24Vcc dont un chargeur de batterie est branché sur la batterie pour la charger en permanence, c'est ça ?
par hamza
29 déc. 2015, 23:59
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Non, c'est tout en 24Vcc. et j'utilise le premier modèle (Malheureusement, un collègue a mal choisi ce modèle). Bien sur qu'on s'est raccordé sur les batteries.

ce modèle fait bien aussi alimentation mais en 13,8 Vcc c'est pas du 24Vcc

Si je comprends c'est tout en 12Vcc alors, si c'est le cas ...
par hamza
29 déc. 2015, 23:34
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Et s'il y a une coupure ca bascule automatiquement vers la batterie

Soit tu m explique gentiment soit tu te tais STP !!!!!!!!!! il y a des chargeur de batteries avec 2 sorties Vcc un pour alimenter les équipements et l'autre pour charger la batterie. voici un chargeur que j'utilise d'habitude ...
par hamza
29 déc. 2015, 23:29
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Soit tu m explique gentiment soit tu te tais STP !!!!!!!!!! il y a des chargeur de batteries avec 2 sorties Vcc un pour alimenter les équipements et l'autre pour charger la batterie. voici un chargeur que j'utilise d'habitude : http://www.grelco.com/pdfFra/CEBf.pdf


on, ne met pas un chargeur de ...
par hamza
29 déc. 2015, 22:52
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Mais, le client demande un chargeur de batterie ! Existe t il un appareil pour redresser, filtrer et réguler une tension 24VDC ?

c'est un chargeur pas une alim, c'est redressé mono alternance et non filtrée, met ça la poubelle et achète toi une vrai alimentation,
incroyable cette affaire, j'ai ...
par hamza
29 déc. 2015, 21:36
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Voici le chargeur de batterie j utilise :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR39fV9IHKAhWHHxoKHQ8lBlcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.powercontrolsystems.com%2Fcontenuti%2Fprodotti%2Fsq480-1frange_30a.pdf&usg=AFQjCNEK5Jyu6mpJ7hdbHF0-C5PJ-mqOnw&sig2 ...
par hamza
29 déc. 2015, 18:40
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : protection entrée 4-20mA d'un API
Réponses : 23
Vues : 20790

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Salut,

Merci,

les entrées sont passives

krank a écrit :sur ton automate les entrees sont actives ou passives ?