3 résultats trouvés
- 28 sept. 2017, 21:44
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème ET200SP
- Réponses : 6
- Vues : 4017
Re: Problème ET200SP
Bonsoir, oui j’ai changer de multimètre et le problème était le même .
- 28 sept. 2017, 18:27
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème ET200SP
- Réponses : 6
- Vues : 4017
Re: Problème ET200SP
Bonjour,
Tout à fait elle sort tension ou courant mais je ne trouve pas ça normal que j'ai 13.9V en sortie de (Q0+- Q0-)alors que je devrais avoir maxi 11.9V .Elle est configurer en 4-20mA de base et justement vu que je l'ai passer en 0-10V je me demande si il n'y à pas quelque chose à régler d ...
Tout à fait elle sort tension ou courant mais je ne trouve pas ça normal que j'ai 13.9V en sortie de (Q0+- Q0-)alors que je devrais avoir maxi 11.9V .Elle est configurer en 4-20mA de base et justement vu que je l'ai passer en 0-10V je me demande si il n'y à pas quelque chose à régler d ...
- 28 sept. 2017, 16:29
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème ET200SP
- Réponses : 6
- Vues : 4017
Problème ET200SP
Bonjour,
Je rencontre actuellement un problème avec une cartes analogiques 6es7135-6hd00-0ba1 sur un et200sp.Entre les bornes 1et 5 je mesure toujours 14V .J'utulise le logiciel TIA V14. Les variables affectées à ces sorties sont à 0 .
Je rencontre actuellement un problème avec une cartes analogiques 6es7135-6hd00-0ba1 sur un et200sp.Entre les bornes 1et 5 je mesure toujours 14V .J'utulise le logiciel TIA V14. Les variables affectées à ces sorties sont à 0 .