3 résultats trouvés

par 1973Toinou
14 nov. 2017, 08:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TSX 37 communication série
Réponses : 10
Vues : 4752

Re: TSX 37 communication série

Le plus simple c'était de trouver les 2 bonnes fonctions:

PRINT_CHAR(ADR#0.0.sys,%MW100:32,%MW50:4)
input_char ...

Il faut bien sélectionner la carte qui pourrait faire le modbus et pas la "RS485 open" "protocole générique"

Mais pas prendre le protocole Modbus mais le simple générique.

... on ne ...
par 1973Toinou
13 nov. 2017, 10:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TSX 37 communication série
Réponses : 10
Vues : 4752

Re: TSX 37 communication série

Bonjour à tous,

Le convertisseur RS485 --> RS232 est tellement évident que je n'en ai pas parlé, excusez moi :?

Vu que je recherche la plus silmple des coms, le "chaine de caractères" de JC m'intéresse, mais il faut bien sûr que cela fonctionne dans les 2 sens SEND / RECEIVE.

Antoine
par 1973Toinou
12 nov. 2017, 15:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TSX 37 communication série
Réponses : 10
Vues : 4752

TSX 37 communication série

Bonjour à tous,

J'essaie de mettre en place une communication série avec mon TSX 37 qui fait toute la domotique de la maison.

J'ai une carte TSX SCP 114 RS485, je croyais que cette carte pouvait être utilisée pour mettre un simple port série de et vers un PC.