30 résultats trouvés

par Nicat
16 août 2023, 14:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Twido][M221] Remplacement module d'E/S déportées
Réponses : 0
Vues : 805

[TSX Twido][M221] Remplacement module d'E/S déportées

Bonjour,

Voilà en deux mots ma configuration actuelle : Un automate M340 d'un côté, équipé d'une carte NOE, qui vient lire/écrire des infos en modbus TCP/IP dans un Advantys OTB, doté de plusieurs cartes d'E/S.

Voici la config actuelle côté OTB :
- TWD OTB E DM9LP
-1 carte TM2 DDI32DK
-1 carte ...
par Nicat
14 oct. 2022, 11:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] A supprimer
Réponses : 1
Vues : 733

[M221] A supprimer

A supprimer
par Nicat
03 mai 2022, 14:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Compatibilité vieilles embases
Réponses : 3
Vues : 925

[M221] Compatibilité vieilles embases

Bonjour,


J'ai un petit projet de remplacement d'un automate Twido par un M221.

Est-ce que je peux réutiliser les embases ABE7H20E0000 déjà existantes avec le M221 ? Avec des câbles ABFTE20EP300

A priori d'après la doc Schneider, ça passe https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA343088/ , mais j'aimerais ...
par Nicat
26 avr. 2022, 09:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : BMX EHC 0200 - Configuration
Réponses : 8
Vues : 2286

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Bonjour,

La référence du capteur : Télémécanique XS118BLPAM12
D'après la doc il supporterai jusqu'à 2kHz donc c'est large.

En dessous de 50Hz, il compte sans problème. C'est au delà de cette fréquence qu'il ne suit plus.
Donc à mon avis le câblage est bon et le soucis viendrait plutôt de la config ...
par Nicat
22 avr. 2022, 14:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : BMX EHC 0200 - Configuration
Réponses : 8
Vues : 2286

Re: BMX EHC 0200 - Configuration

Le sujet n'est pas très inspirant visiblement :lol:

Je vais essayer de "jouer" un peu avec la conf
par Nicat
12 avr. 2022, 16:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : BMX EHC 0200 - Configuration
Réponses : 8
Vues : 2286

BMX EHC 0200 - Configuration

Bonjour,

J'ai besoin d'aide pour la configuration d'une entrée comptage rapide. J'ai un capteur inductif PNP 3 fils, raccordé sur l'entrée 1 de ma carte. L'objectif est de compter au delà des 60Hz pour un suivi de position de vanne.
Cette entrée est configurée en mode "Compteur large libre", et ...
par Nicat
26 nov. 2021, 11:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 - Première connexion impossible
Réponses : 5
Vues : 2292

Re: M340 - Première connexion impossible

Merci pour l'info, je ne savais pas que ça pouvait la rendre inutilisable (Un peu du foutage de gueule, en passant...Vu le prix de la carte SD 8Mo... )

Dans tous les cas, la connexion était déjà impossible avant ce formatage
par Nicat
22 nov. 2021, 11:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 - Première connexion impossible
Réponses : 5
Vues : 2292

Re: M340 - Première connexion impossible

Bonjour,

Tous les points de la doc ont été vérifiés. Le cordon est bien déclaré en modem, tout est OK.
La carte mémoire est bien présente dans l'automate, j'ai tenté un formatage, ça n'a rien changé…
par Nicat
19 nov. 2021, 17:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 - Première connexion impossible
Réponses : 5
Vues : 2292

M340 - Première connexion impossible

Bonjour,

J'ai un problème de connexion sur un automate M340, tout droit sorti d'usine. Aucun programme n'a encore été transféré.
Voilà la conf matérielle : Un module d'alim CPS2010, un CPU BMXP342020 (J'ai viré toutes les cartes d'E/S du rack, dans le doute).
Les voyants du CPU indiquent qu'il n ...
par Nicat
27 oct. 2020, 14:22
Forum : Siemens
Sujet : S7-200 - Logiciel de programmation
Réponses : 16
Vues : 15767

Re: S7-200 - Logiciel de programmation

Merci pour vos réponses.
Ça tourne sur Windows 7,8,10 ? Ou uniquement XP ?