4 résultats trouvés

par Xavier
30 nov. 2017, 14:28
Forum : Siemens
Sujet : Probleme entrées ana libres sur une carte 6ES7336-4GE00-0AB0
Réponses : 10
Vues : 4516

Re: Probleme entrées ana libres sur une carte 6ES7336-4GE00-0AB0

En mettant une resistance de 1500 ohms sur
Vsx et Mx+ et le Ov (M) à la borne Mx- ca marche
par Xavier
29 nov. 2017, 22:43
Forum : Siemens
Sujet : Probleme entrées ana libres sur une carte 6ES7336-4GE00-0AB0
Réponses : 10
Vues : 4516

Re: Probleme entrées ana libres sur une carte 6ES7336-4GE00-0AB0

A priri quand on desactive c’est par 2 et je ne sais pas le faire. Et il faudrait mettre une resistance sur la 3eme qu’on peut pas desactiver
par Xavier
29 nov. 2017, 17:56
Forum : Siemens
Sujet : Probleme entrées ana libres sur une carte 6ES7336-4GE00-0AB0
Réponses : 10
Vues : 4516

Probleme entrées ana libres sur une carte 6ES7336-4GE00-0AB0

Bonsoir,

Sur un automate siemens avec une CPU CPU315F PROFIBUS DP réf 6ES7315-6FF04-0AB0

ou j'ai une carte d'entrées analogiques réf : 6ES7336-4GE00-0AB0, j'ai 3 entrées ana de réserve, la carte est en défaut car il n'y a rien sur ces 3 entrées de réserves, on m'a dit de mettre une résistance ...