Le neutre du transfo est à la terre, cela ne fait pas de plis.
Les masses des équipements sont raccordés aux conducteurs de terre. Ces conducteurs de terre entrent dans l’armoire électrique où se trouvent le transfo. Raccordé sur la même barre de terre que le neutre ...
Elle indiquerait que c’est bien le SLT : TT , que nous retrouvons derrière la majorité de ces transfo. Tes arguments sont convaincants. Mais cela implique deux choses : Mon n+2 me raconte des bourdes. Il est pourtant ...
Bonsoir, Câbleur dans une usine, nous installons fréquemment des transformateur TRI 400/230Vac, de quelques centaines de va à quelques 10ènes de kva. Cela est fréquent quand nos client sont en SLT TI et ne distribuent pas le neutre.
Dans ce cas, nous prenons presque toujours un transfo avec le ...