Je suis plus habitué a le faire avec du M241 ou du M340, mais en adaptant le principe au M221 ca donne quelque chose du genre
2026-02-04 15_44_46-sas capsuleuse_ - EcoStruxure Machine Expert - Basic.png
Le principe c'est qu'a chaque fois qu'un bloc d'échange se termine (bien ou mal) tu avance ton ...
1572 résultats trouvés
- 04 févr. 2026, 15:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 310
- 04 févr. 2026, 09:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 310
Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Bonjour.
Y'a une carte pour commander les tesys avec les M221. Tu ne l'utilise pas ?
Il faut utiliser les bits de statut de com' pour séquencer tes trames, pas une horloge. Surtout dans un cadre ou le tps de réponse est critique.
Y'a une carte pour commander les tesys avec les M221. Tu ne l'utilise pas ?
Il faut utiliser les bits de statut de com' pour séquencer tes trames, pas une horloge. Surtout dans un cadre ou le tps de réponse est critique.
- 01 févr. 2026, 13:24
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA V20 et S7 1500 / 1516
- Réponses : 3
- Vues : 206
- 29 janv. 2026, 09:38
- Forum : Siemens
- Sujet : Export/Import FB TIA V20 V21
- Réponses : 5
- Vues : 253
Re: Export/Import FB TIA V20 V21
Bonjour.
Tu peut essayer d'ouvrir la V20 et la V21 en meme temps sur ton PC, et de faire de copier/coller de l'un vers l'autre.
Mais si ca marche pas, bah c'est mort.
j'ai pas la version V20 sur mon PC , je cherche s'il existe un import export automatique ?.
Bah tu la télécharge sur le ...
- 28 janv. 2026, 18:19
- Forum : Siemens
- Sujet : Export/Import FB TIA V20 V21
- Réponses : 5
- Vues : 253
Re: Export/Import FB TIA V20 V21
Bonjour.
Tu peut essayer d'ouvrir la V20 et la V21 en meme temps sur ton PC, et de faire de copier/coller de l'un vers l'autre.
Mais si ca marche pas, bah c'est mort.
Tu peut essayer d'ouvrir la V20 et la V21 en meme temps sur ton PC, et de faire de copier/coller de l'un vers l'autre.
Mais si ca marche pas, bah c'est mort.
- 27 janv. 2026, 09:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Déblocage DFB sous UNITY
- Réponses : 13
- Vues : 14019
Re: Déblocage DFB sous UNITY
Bonjour,
Voici une petite procédure afin de retrouver le mot de passe d'un Derived Function Block sur Control Expert ou Unity Pro.
L'astuce a été testé sur EcoStruxure Control Expert V15 ainsi que sur la version 7.0 de Unity. Cependant, elle ne fonctionne pas si le cryptage est renforcé ...
- 24 janv. 2026, 12:31
- Forum : Siemens
- Sujet : Utilisation des MC_xxx
- Réponses : 5
- Vues : 276
Re: Utilisation des MC_xxx
Bonjour.
La plupart du temps, pour des applis simples sans trop de "cas particulier", je coupe le MC_Power avec l'arret d'urgence, et je le remets une poignée de millisecondes apres son retour.
Les servos n'aiment pas trop avoir les entrées STO coupées et la MC_Power actif. Et de toutes facons ca ...
La plupart du temps, pour des applis simples sans trop de "cas particulier", je coupe le MC_Power avec l'arret d'urgence, et je le remets une poignée de millisecondes apres son retour.
Les servos n'aiment pas trop avoir les entrées STO coupées et la MC_Power actif. Et de toutes facons ca ...
- 23 janv. 2026, 19:09
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Demande de conseils pour altivar 31
- Réponses : 77
- Vues : 15380
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Ca confirme ce dont j'était quasiment certain. La seule différence c'est le firmware.
Laisse celui que tu a trouvé en place et garde l'autre de coté comme "banque de pieces détachées" si jamais il tombe en panne un jour.
Merci de ton retour.
Laisse celui que tu a trouvé en place et garde l'autre de coté comme "banque de pieces détachées" si jamais il tombe en panne un jour.
Merci de ton retour.
- 20 janv. 2026, 16:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : XBT-L1000
- Réponses : 7
- Vues : 410
Re: XBT-L1000
J'aimerai pouvoir refaire fonctionné ce terminal pour l'avoir en stock a la demande de mon client.
mp
Avez vous des retours d'expériences sur ce Magelis et sur XBT-L1000?
Il te faut un pc sous XP 'en dur' et un vrai pour série a l'ancienne qui sort des signaux en -12V / +12V
Les ports ...
- 18 janv. 2026, 15:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 demarrage a froid , a chaud
- Réponses : 3
- Vues : 298
Re: M221 demarrage a froid , a chaud
Bonjour.
Seuls les premiers %M et %MW sont conservés (0 a 1000 il me semble). les autres sont remis a zéro. il me semble qu'on peut régler le nombre de bits conservés ou effacés. (y'a une case a cocher pour tout remettre a zéro au démarrage en tous cas)
il y'a des bits systemes qui indiquent si ...
Seuls les premiers %M et %MW sont conservés (0 a 1000 il me semble). les autres sont remis a zéro. il me semble qu'on peut régler le nombre de bits conservés ou effacés. (y'a une case a cocher pour tout remettre a zéro au démarrage en tous cas)
il y'a des bits systemes qui indiquent si ...