1572 résultats trouvés

par MiGaNuTs
04 févr. 2026, 15:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Réponses : 11
Vues : 320

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Je suis plus habitué a le faire avec du M241 ou du M340, mais en adaptant le principe au M221 ca donne quelque chose du genre
2026-02-04 15_44_46-sas capsuleuse_ - EcoStruxure Machine Expert - Basic.png

Le principe c'est qu'a chaque fois qu'un bloc d'échange se termine (bien ou mal) tu avance ton ...
par MiGaNuTs
04 févr. 2026, 09:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Réponses : 11
Vues : 320

Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221

Bonjour.
Y'a une carte pour commander les tesys avec les M221. Tu ne l'utilise pas ?

Il faut utiliser les bits de statut de com' pour séquencer tes trames, pas une horloge. Surtout dans un cadre ou le tps de réponse est critique.
par MiGaNuTs
01 févr. 2026, 13:24
Forum : Siemens
Sujet : TIA V20 et S7 1500 / 1516
Réponses : 3
Vues : 207

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

par MiGaNuTs
29 janv. 2026, 09:38
Forum : Siemens
Sujet : Export/Import FB TIA V20 V21
Réponses : 5
Vues : 257

Re: Export/Import FB TIA V20 V21



Bonjour.

Tu peut essayer d'ouvrir la V20 et la V21 en meme temps sur ton PC, et de faire de copier/coller de l'un vers l'autre.
Mais si ca marche pas, bah c'est mort.


j'ai pas la version V20 sur mon PC , je cherche s'il existe un import export automatique ?.


Bah tu la télécharge sur le ...
par MiGaNuTs
28 janv. 2026, 18:19
Forum : Siemens
Sujet : Export/Import FB TIA V20 V21
Réponses : 5
Vues : 257

Re: Export/Import FB TIA V20 V21

Bonjour.

Tu peut essayer d'ouvrir la V20 et la V21 en meme temps sur ton PC, et de faire de copier/coller de l'un vers l'autre.
Mais si ca marche pas, bah c'est mort.
par MiGaNuTs
27 janv. 2026, 09:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Déblocage DFB sous UNITY
Réponses : 13
Vues : 14022

Re: Déblocage DFB sous UNITY


Bonjour,
Voici une petite procédure afin de retrouver le mot de passe d'un Derived Function Block sur Control Expert ou Unity Pro.
L'astuce a été testé sur EcoStruxure Control Expert V15 ainsi que sur la version 7.0 de Unity. Cependant, elle ne fonctionne pas si le cryptage est renforcé ...
par MiGaNuTs
24 janv. 2026, 12:31
Forum : Siemens
Sujet : Utilisation des MC_xxx
Réponses : 5
Vues : 285

Re: Utilisation des MC_xxx

Bonjour.
La plupart du temps, pour des applis simples sans trop de "cas particulier", je coupe le MC_Power avec l'arret d'urgence, et je le remets une poignée de millisecondes apres son retour.
Les servos n'aiment pas trop avoir les entrées STO coupées et la MC_Power actif. Et de toutes facons ca ...
par MiGaNuTs
23 janv. 2026, 19:09
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Demande de conseils pour altivar 31
Réponses : 77
Vues : 15410

Re: Demande de conseils pour altivar 31

Ca confirme ce dont j'était quasiment certain. La seule différence c'est le firmware.
Laisse celui que tu a trouvé en place et garde l'autre de coté comme "banque de pieces détachées" si jamais il tombe en panne un jour.
Merci de ton retour.
par MiGaNuTs
20 janv. 2026, 16:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : XBT-L1000
Réponses : 7
Vues : 421

Re: XBT-L1000



J'aimerai pouvoir refaire fonctionné ce terminal pour l'avoir en stock a la demande de mon client.


mp


Avez vous des retours d'expériences sur ce Magelis et sur XBT-L1000?


Il te faut un pc sous XP 'en dur' et un vrai pour série a l'ancienne qui sort des signaux en -12V / +12V
Les ports ...
par MiGaNuTs
18 janv. 2026, 15:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 demarrage a froid , a chaud
Réponses : 3
Vues : 304

Re: M221 demarrage a froid , a chaud

Bonjour.
Seuls les premiers %M et %MW sont conservés (0 a 1000 il me semble). les autres sont remis a zéro. il me semble qu'on peut régler le nombre de bits conservés ou effacés. (y'a une case a cocher pour tout remettre a zéro au démarrage en tous cas)
il y'a des bits systemes qui indiquent si ...