Salut.
Je ne connait pas les automate Siemens mais en même temps c'est juste un problème de programmation.
Pour compter les dents, on peut pas dire que c'est un front montant + un front descendant ? A la fin, si tu as qu'un front montant ca veut dire que tu es arrêtée sur une dent et pas entre les 2 ...
6 résultats trouvés
- 03 nov. 2016, 07:23
- Forum : Siemens
- Sujet : stagiare sur TIA siemens
- Réponses : 11
- Vues : 6734
- 05 oct. 2016, 09:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Mémoire Magélis après coupure secteur
- Réponses : 4
- Vues : 2667
Re: Mémoire Magélis après coupure secteur
Ah ok. Je suppose qu'il faut utiliser "Adresse indirecte" dans l'onglet de la variable en question.
Merci !
Merci !
- 03 oct. 2016, 09:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Mémoire Magélis après coupure secteur
- Réponses : 4
- Vues : 2667
Re: Mémoire Magélis après coupure secteur
Bonjour.
Merci beaucoup pour la réponse !
Cependant je remarque que cela fonctionne pour les variables internes. Lorsqu'on veut utiliser les variables externes (pour envoyer au Zélio via la liaison série) l'option n'est plus proposée...
Merci beaucoup pour la réponse !
Cependant je remarque que cela fonctionne pour les variables internes. Lorsqu'on veut utiliser les variables externes (pour envoyer au Zélio via la liaison série) l'option n'est plus proposée...
- 01 oct. 2016, 09:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Mémoire Magélis après coupure secteur
- Réponses : 4
- Vues : 2667
Mémoire Magélis après coupure secteur
Bonjour.
J'ai en ma possession un écran Magélis STO501 relié à un Zélio.
Sur l'écran, j'ai plusieurs fenêtres permettant de mettre des équipements en mode manuel ou automatique (en mettant un bit à 0 ou à 1) en appuyant sur un bouton.
Le problème est qu'il y a souvent des coupures secteur dans ma ...
J'ai en ma possession un écran Magélis STO501 relié à un Zélio.
Sur l'écran, j'ai plusieurs fenêtres permettant de mettre des équipements en mode manuel ou automatique (en mettant un bit à 0 ou à 1) en appuyant sur un bouton.
Le problème est qu'il y a souvent des coupures secteur dans ma ...
- 05 févr. 2016, 07:22
- Forum : Mesures
- Sujet : Capteur de conductivité
- Réponses : 6
- Vues : 4905
Re: Capteur de conductivité
Bonjour et merci de vos réponses.
La sonde en question sert à mesurer le taux de sucre dans l'eau. Mais en effet cette sonde a plus de 3 ans apparemment... Donc mon problème vient peut-être plutôt de l'age de la sonde que de son emplacement... (je suis en Afrique, et ce n'est pas simple de changer ...
La sonde en question sert à mesurer le taux de sucre dans l'eau. Mais en effet cette sonde a plus de 3 ans apparemment... Donc mon problème vient peut-être plutôt de l'age de la sonde que de son emplacement... (je suis en Afrique, et ce n'est pas simple de changer ...
- 03 févr. 2016, 13:21
- Forum : Mesures
- Sujet : Capteur de conductivité
- Réponses : 6
- Vues : 4905
Capteur de conductivité
Bonjour.
J'ai une simple question sur le positionnement d'une sonde de conductivité.
Actuellement, la sonde que nous avons pour mesurer la conductivité de l'eau dans un tuyau est placée en bas d'un coude. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur emplacement. Y-a-t-il un emplacement plus ...
J'ai une simple question sur le positionnement d'une sonde de conductivité.
Actuellement, la sonde que nous avons pour mesurer la conductivité de l'eau dans un tuyau est placée en bas d'un coude. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur emplacement. Y-a-t-il un emplacement plus ...