17 résultats trouvés

par automate
22 mars 2023, 21:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

Bonjour, Juste une interrogation, l'équation i1.2 et pas i1.2 c'est pas toujours égal à zéro ? A+ Eric Bonsoir, Oui c'est un shunt d'une transition. A l'endroit ou cela est fait le grafcet se divise en OU donc au final je passe toujours par la même branche avec les conditions qui vont bien. Pourquo...
par automate
22 mars 2023, 13:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

1/ Un petit retour pour le grafcet non exécutable : En fait c’est une mauvaise manipulation quand on veut sortir du mode MODIF de la page CHART (il n’y avait pas de soucis d’écriture pour la modification du grafcet) On a tendance à faire la touche Zoom Arrière alors qu’il faut simplement faire la t...
par automate
21 mars 2023, 21:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

Je regarde plus en détail demain et je ferai un retour.
Merci bonne soirée.
par automate
21 mars 2023, 19:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

itasoft a écrit : 21 mars 2023, 18:48 tu as écris comme ça ? Exemple : I1,2 . /I1,2 . B5 c'est pas bon
ceci dit comment tu peux écrire en littéral dans du PL7-2 ??
Non en langage à contact dans la transition de X1-->X2 par exemple

i1,2____i1,2__ B5
---| |---|/|---| |--------------------(#)
par automate
21 mars 2023, 18:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

Ok merci je regarde cela demain.

Dans une transition j'ai aussi mis une entrée et son inverse est-ce que c'est cela qui pose problème (pour shunter une branche en OU du grafcet)

Exemple : I1,2 . /I1,2 . B5
par automate
21 mars 2023, 18:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

Re: [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

slts, on te dit que le grafcet n'est pas exécutable, ça veut dire que ya une couille et il faut le reprendre Les grafcets dans le programme ont été modifié dans le passé car avant il y avait 3 pages. Sur cette dernière page il restait des commentaires des étapes plus utilisées. J’ai supprimé les co...
par automate
21 mars 2023, 17:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?
Réponses : 11
Vues : 608

[TSX17] PL7-2 Etape grafcet inactive suite modif simple sur TSX17?

Bonjour, Sous PL7-2 suite à une modif simple dans un grafcet (suppression d’un capteur dans une transition) et après transfert du programme dans le TSX17 les étapes de grafcets sont inactives. Comment réactiver les étapes du grafcet ? Note : Des modifications ont été aussi ajouté dans le PRL et le P...
par automate
21 mars 2023, 17:24
Forum : Tutoriaux
Sujet : [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Réponses : 183
Vues : 116843

Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0

slts, ya trop de convertisseurs à mon gout, déjà en avoir que un seul direct USB/RS485 pour voir si c'est mieux ------clic dessus pour zoom----- USB_RS485.JPG Merci pour l'info. Je n'ai pas trop le choix du convertisseur dans mon entreprise on ne peut pas acheter sur ali... et Ama.. Je vais essayer...
par automate
25 févr. 2023, 18:13
Forum : Tutoriaux
Sujet : [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Réponses : 183
Vues : 116843

Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0

Bonjour, Je reviens sur le sujet de la connexion de cette machine virtuelle OS2 ; XTEL ; Pl7-2/3. La machine fonctionne bien : Lecteur de disquette/partage de disque/ouverture du projet pour une application dans PL7-2… La connexion en ligne se coupe aléatoirement sous PL7-2. La configuration utilisé...
par automate
07 nov. 2020, 11:08
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 mise échelle signal analogique d’un capteur déplacement
Réponses : 9
Vues : 5894

Re: S7-1200 mise échelle signal analogique d’un capteur déplacement

Bonjour,

Avec un peu de retard dans le chantier cela fonctionne avec vos conseils.

Merci.