4 résultats trouvés

par ThomasLilian
31 janv. 2018, 11:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m340
Réponses : 9
Vues : 7975

Re: Communication entre deux automates m340

Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses.

Nous avons réussi ce matin à résoudre notre problème. Il nous a fallu modifier les tableaux que nous avions créer dans notre bloc fonction READ_VAR ainsi qu'une mauvaise configuration de notre bloc ADDM.

Merci encore.

Bonne journée,
Thomas & Lilian.
par ThomasLilian
29 janv. 2018, 16:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m340
Réponses : 9
Vues : 7975

Re: Communication entre deux automates m340

Notre configuration matérielle est celle-ci:
-CPS 2000
-P34 1000
-NOC 0401.2
-DDI1602
-DDO1602

Merci pour le lien, nous allons regarder ça.
par ThomasLilian
29 janv. 2018, 16:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m340
Réponses : 9
Vues : 7975

Re: Communication entre deux automates m340

Une communication ethernet.
Nous avons essayer avec des blocs READ_VAR sans succès (enfin je pense que nous ne savons surtout pas bien les configurer).
par ThomasLilian
29 janv. 2018, 16:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m340
Réponses : 9
Vues : 7975

Communication entre deux automates m340

Bonjour,

Nous sommes deux étudiants en DUT GEII(Génie Electrique et Informatique Industrielle) en spécialité automatisme. Nous avons un projet à réaliser qui consiste à faire un tri de pièces avec trois tapis roulant. Un tapis au centre qui reçoit les pièces de deux tapis qui sont sur ses côtés. Ce ...