7 résultats trouvés

par renaud
02 oct. 2018, 07:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication M580 et M340
Réponses : 2
Vues : 1906

Re: Communication M580 et M340

Bonjour,

Merci de m'avoir répondu. J'avais utilisé des DTM et le Modbus device sur le M580 et tout à fonctionner. Je pense que j'ai oublié de connecter le DTM.
Je n'ai pas eu besoin d'utiliser de bloc ReadVar.

Cordialement

A bientôt
par renaud
01 oct. 2018, 11:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication M580 et M340
Réponses : 2
Vues : 1906

Communication M580 et M340

Bonjour,

Je souhaiterai faire communiquer un M580 et un M340. le M340 est maître et me M580 est esclave.
La conf du M340 est basique c'est un P342020 avec un port ethernet et un port Modbus VP 5VS.
La conf du M580 est P582040 avec une carte de COM NOC0301(-2)

Je souhaiterai les faire communiquer ...
par renaud
30 janv. 2018, 16:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Réponses : 19
Vues : 13430

Re: connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5

Merci pour votre aide

Le problème a été résolu avec l'ajout du SP3 sur windows XP

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et peu être a bientôt ;)

C'est super bien de voir un forum d'entraide. Good Job !!!
par renaud
30 janv. 2018, 11:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Réponses : 19
Vues : 13430

Re: connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5

Je viens de passer sur XP SP2 + avec un PL7 4.5 SP3 mais ca change rien
par renaud
30 janv. 2018, 11:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Réponses : 19
Vues : 13430

Re: connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5

merci mais déjà configuré à l'identique que sur le port COM de la VM

Vous êtes sur quel OS ?
par renaud
30 janv. 2018, 10:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Réponses : 19
Vues : 13430

Re: connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5

Merci,

Je l'ai essayé mais rien à faire la liaison ne se fait toujours pas.
je rentre l'adresse {1.1}, {0.1}, {0.0} ou {1.0}+SYS et même juste SYS mais j'arrive pas à établir de liaison.

Pour infos je suis sur un API de prêt et j'ai fait un reset sur la CPU.
par renaud
30 janv. 2018, 08:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Réponses : 19
Vues : 13430

connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5

Bonjour,

Je souhaiterai établir une première connexion sur un API TSX572623.
J'ai une VM avec Windows 7 32 bits? pl7 PRO V4.5 - IE41/SP5.
Configuration automate : -un rack 12 emplacements avec une alim simple et l'automate en emplacement 1 et la carte ethernet en 2
-le cordon USB TSXPCX1031 et un ...