3 résultats trouvés

par jimmylove007
21 févr. 2018, 21:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RÉSOLU] aide somachine basic
Réponses : 4
Vues : 1629

Re: aide somachine basic

RESOLU

comme a dit itasoft il faut utilisé des adresse paires mais aussi modifier sur l interface de configuration de bijeo designer

j'ai trouvé la solution sur ce forum

http://automatuto.com/vijeo-echange-de- ... uble-mots/
par jimmylove007
21 févr. 2018, 19:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RÉSOLU] aide somachine basic
Réponses : 4
Vues : 1629

Re: aide somachine basic

merci beaucoup pour votre réponse rapide

j'ai fait ce que tu ma conseillé ; pour vijeo designer la valeur ne change plus j'ai mis 100.230 et ça n'a pas changé par contre pour somachine il y a des chiffre que je ne comprend pas
werwr.png
par jimmylove007
21 févr. 2018, 18:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RÉSOLU] aide somachine basic
Réponses : 4
Vues : 1629

[RÉSOLU] aide somachine basic

bonjour

je suis nouveau dans le forum, j'utilise somachine basic avec vijeo designer basic et j'ai un probléme

je veux écrire une valeur de variable réel a partir de vijeo designer mais lorsque je rentre une valeur par exemple 100.230 sur l interface ihm ça affiche 100.130 sur vijeo designer et ...