12 résultats trouvés

par CactusPhl
29 mars 2018, 14:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

C'est un peut trop technique pour moi José désolé ^^'

Mais là ça fonctionne, c'est juste que je dois entrer une centaine de nouvelles variables interne x)
par CactusPhl
29 mars 2018, 12:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Ah bah là ça marche avec ta solution Itasoft !
C'est pas compliqué mais ne connaissant pas l'existence de l'instruction "WRITE_INPUT_EBOOL" ...

Merci à tous pour le temps que vous m'avez accordé !
par CactusPhl
29 mars 2018, 10:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Je dois proposer les deux solutions (IHM et pupitre)
J'ai fais une table d'échange car apparemment je ne peux pas assigné de variables CPU aux boutons que je créé sur Vijeo, seulement des variables IHM qui ne sont donc pas des %I mais des %M
par CactusPhl
29 mars 2018, 10:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Bonjour JC,

Dans le paramétrage de mes boutons de commandes, que je rentre l'adresse IHM ou CPU c'est exactement la même chose, là j'ai fais la méthode de Itasoft mais en OUTP de mon instruction "WRITE_INPUT_AREBOOL_16" on me demande une donnée de type "ANY_ARRAY_EBOOL" et je ne sais pas ce que c ...
par CactusPhl
29 mars 2018, 09:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Justement je vais faire un IHM sur Vijeo Designer et pour cela j'ai fait une table d'échange sur Unity qui relie mes variables CPU à mes variables IHM.
Mais c'est juste que je n'arrive pas à faire mes boutons de commandes sur l'écran d'exploitation (afin de faire mes tests)
par CactusPhl
29 mars 2018, 08:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Mon programme est très long, si je met une variable en parallèle de chacune de mes entrées dans mon programme j'ai pas fini, il doit forcément y avoir une autre solution plus simple
par CactusPhl
28 mars 2018, 09:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Bonjour Itasoft,
Je suis désolé mais je ne comprends pas ce que je suis censé faire concrètement.
Comment utiliser l'instruction "WRITE_INPUT_AREBOOL_16" ?
Dois-je créer de nouvelles variables ? Si oui avec pour adresse celles des variables que je veux simuler (%I0.1.0 [...] %I0.1.15) ?
Dans mon ...
par CactusPhl
27 mars 2018, 16:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Bonjour Itasoft,
Oui je pourrai faire quelque chose de ce genre là mais ça ne me dis pas comment pouvoir assigner des variables ayant pour adresse "%I0.1.1" (par exemple) à ces boutons.
Par ailleurs je ne sais pas si c'est le type d'adresse qui m'empêche de faire ça ou si c'est le fait que je n'ai ...
par CactusPhl
26 mars 2018, 11:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affectation de variables sans adresse uniquement ?
Réponses : 25
Vues : 10903

Re: Affectation de variables sans adresse uniquement ?

Cela me semble être une bonne idée, je vais faire ça ! Merci