14 résultats trouvés

par BHB
16 août 2018, 17:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication API /ISB+/CORUS
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Communication API /ISB+/CORUS

Oui je l'ai fait
(* Chargement Time-Out *)
CORUS_Timeout:=100;


(* Lecture des débits bruts et convertis *)
IF CORUS_Fct_RV_WV=0 AND NOT (CORUS_Echange.0) AND
par BHB
16 août 2018, 15:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication API /ISB+/CORUS
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Communication API /ISB+/CORUS

Automate schneider
par BHB
16 août 2018, 15:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication API /ISB+/CORUS
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Communication API /ISB+/CORUS

Bonjour Je passe par un convertisseur Modbus TCPIP / RS485, je communique quelques heures et la comm. se coupe. (* Adresse Corus *) ADDM_CORUS := ADDM('Ethernet_N0{210.5.20.51}10'); (* RAZ : Table Controle Echange *) IF CORUS_Fct_RV_WV=0 THEN MOVE_INT_ARINT(0,%MW291:4); END_IF; (* Chargement Time-Ou...
par BHB
16 août 2018, 15:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication API /ISB+/CORUS
Réponses : 11
Vues : 5577

Communication API /ISB+/CORUS

Bonjour, Je tente de communiquer via une passerelle Modbus TCPIP/RS485 avec un module CORUS (debitmetre) a travers un module instrinsèque ISB+. MODBUS TCPIP<>RS485<>ISB+ITRON<>RS232<> CORUS. Les paramètres de com sont Vitesse de transmission = 9600 bauds Bits de données = 8 bits Bit(s) de stop = 1 b...
par BHB
04 oct. 2017, 20:38
Forum : Supervision industrielle
Sujet : DELTA V emerson formation
Réponses : 3
Vues : 2502

DELTA V emerson formation

Bonjour
Quelqu'un aurait il des adresses pour effectuer une formation sur delta V afin de pouvoir développer sur ce produit?
Merci pour votre aide.
:D
par BHB
09 mars 2017, 10:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Impression depuis un HMIGTO6310
Réponses : 3
Vues : 1813

Re: Impression depuis un HMIGTO6310

Je viens de brancher une imprimante HP sur le port USB de l'IHM. Pour l'instant pas terrible.
Impossible de communiquer avec l'imprimante :(
par BHB
08 mars 2017, 16:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Impression depuis un HMIGTO6310
Réponses : 3
Vues : 1813

Impression depuis un HMIGTO6310

Bonjour,
Je souhaiterais imprimer depuis un HMIGTO6310 , des rapports ou des screenshots :D
Quelles sont mes possibilités ? N'y a t il que le port USB ? Faut il une imprimante spécifique ?
Merci pour vos réponses.
par BHB
10 janv. 2017, 09:42
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER
Réponses : 5
Vues : 4984

ATEX ZONE 2 ET IHM SCHNEIDER

Bonjour,
Est ce que quelqu'un sait ce que dit la norme ATEX( ou quelqu'un a t il déjà eu le cas ) pour mettre en place un IHM en zone 2 atex.
Sachant que le dit IHM est certifié atex zone 2. Faut il le mettre dans un coffret ?
Merci à ceux qui me répondront.
par BHB
09 déc. 2016, 11:08
Forum : Siemens
Sujet : Voir mes vues IHM SIEMENS sur un écran TV ???
Réponses : 6
Vues : 3410

Re: Voir mes vues IHM SIEMENS sur un écran TV ???

Voici
Serveur d'affichage multiprotocoles KEP (RMD)
par BHB
08 déc. 2016, 10:42
Forum : Siemens
Sujet : Voir mes vues IHM SIEMENS sur un écran TV ???
Réponses : 6
Vues : 3410

Re: Voir mes vues IHM SIEMENS sur un écran TV ???

Merci pour vos réponses , j'ai trouvé un système ethernet, qui nécessite un petit développement graphique mais qui va chercher les informations dans mon api siemens