4 résultats trouvés
- 16 avr. 2018, 22:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 7779
Re: Gestionnaire WISER EM5
C’est exactement ça, contact sec ! Je lui fesait tellement confiance que j’ai pas chercher à la base du problème... problème résolu
- 16 avr. 2018, 19:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 7779
Re: Gestionnaire WISER EM5
Merci beaucoup pour votre aide, je me suis aperçu que l’electricien l’avais pas branché sur le bon bornier sur le Linky, il a pas chercher bien loin le problème cet artisans... pfff 
- 15 avr. 2018, 22:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 7779
Re: Gestionnaire WISER EM5
Bonjour,
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
- 15 avr. 2018, 19:34
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 7779
Gestionnaire WISER EM5
Bonjour,
Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ?
Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre...
J’aimerais savoir ...
Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ?
Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre...
J’aimerais savoir ...