2 résultats trouvés

par Stef77
11 juin 2018, 14:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] Connexion à distance sur un TM251
Réponses : 4
Vues : 3696

Re: Connexion à distance sur un TM251

Merci Brebiou tu es mon sauveur!!!

Voilà 10 jours que je cherche, avec appel chez schneider, et rien !

Synthèse pour le prochain dans la galère:
Sur la box de l'automate, faire une redirection de port TCP d'un port (ex:123) choisi vers le 1105 pour l'ip de l'automate.

Sur le PC à 100km de là ...
par Stef77
09 juin 2018, 09:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] Connexion à distance sur un TM251
Réponses : 4
Vues : 3696

[Résolu] Connexion à distance sur un TM251

Bonjour à tous

J'aimerais me connecter à l'automate installé chez un client à 100km.
C'est un TM251 et j'utilise SoMachine.

J'ai donc fais une redirection de port sur la box reliée au TM251 : TCP - port 1230 redirigée vers 80
Le TM251 est bien accessible d'internet à l'adresse 88.176.xxx.xxx:1230 ...