27 résultats trouvés

par gwenolé
12 août 2025, 16:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : mot de passe m580
Réponses : 16
Vues : 3157

Re: mot de passe m580

Je ne crois pas qu'il y ait de mot de passe application par défaut.
Celui-ci est créée lors de la création du projet.
par gwenolé
07 août 2025, 09:17
Forum : Siemens
Sujet : Perte commentaire TIA
Réponses : 2
Vues : 1174

Re: Perte commentaire TIA

J'ai fais cette manipulation mais sans succès.
On a de la chance le client va réintégrer a la main les commentaires.

Merci pour l'info
par gwenolé
05 août 2025, 15:32
Forum : Siemens
Sujet : Perte commentaire TIA
Réponses : 2
Vues : 1174

Perte commentaire TIA

Bonjour,

La dernière sauvegarde d'un de mes programmes ne disposent plus des commentaires. J'ai vérifier la langue du projet ce n'est pas ca.
J'ai peut être fait une mauvaise manipulation en uploadant le projet sans la source.

Cependant je ne trouve pas comment faire pour reprendre les ...
par gwenolé
28 févr. 2025, 11:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Message lors de transfert programme de l'API vers PC
Réponses : 27
Vues : 12010

Re: Message lors de transfert programme de l'API vers PC

Le voyant BAT rouge indique un problème sur la pile de sauvegarde.
Il y a des chances que le programme se soit effacé du coup.
par gwenolé
07 févr. 2025, 10:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3 CAN OPEN
Réponses : 3
Vues : 741

Re: TM3 CAN OPEN

par gwenolé
06 févr. 2025, 15:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3 CAN OPEN
Réponses : 3
Vues : 741

Re: TM3 CAN OPEN

J'ai trouvé en lisant la documentation, il y a un seuil d'interruption de transmission de la valeur d'entrée analogique.
par gwenolé
06 févr. 2025, 14:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3 CAN OPEN
Réponses : 3
Vues : 741

TM3 CAN OPEN

Bonjour,

J'ai un ilot déporté TM3 sur CAN OPEN.
J'ai un mélange d'entrées sorties TOR et ANA.
L'automate est un M580 avec une carte CAN CXM0100.

Je rencontre un petit problème sur les entrées analogiques. En effet l'automate réalise l'acquisition une fois mais celle ci n'est plus mise à jour par ...
par gwenolé
06 févr. 2025, 13:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M580 Can Open mode opérationnel
Réponses : 8
Vues : 1907

Re: M580 Can Open mode opérationnel

Il s'avère que les codeurs étaient obsolètes et ne fonctionne pas bien avec la version actuelle de CAN OPEN.

Résolu
par gwenolé
03 févr. 2025, 12:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Traçage de courbe via un automate
Réponses : 15
Vues : 6847

Re: Traçage de courbe via un automate

Il existe une carte qui s'installe sur le rack automate et permettre l'acquisition en direct sur le bus x.

Le logiciel permet de tracer des courbes en live.
https://www.prosyst.fr/aidmap/
par gwenolé
03 févr. 2025, 12:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M580 Can Open mode opérationnel
Réponses : 8
Vues : 1907

Re: M580 Can Open mode opérationnel

Je pense qu'il y a un problème de configuration.

Nous avons acheté un nouveau codeur (nouvelle génération), le fichier de configuration fonctionne correctement.
Pour l'ancienne génération, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner avec le fichier du fournisseur. Il a fonctionné avec un autre ...