Hey, je te remercie pour ta reponse,
J'ai suivit les directives du vendeur concernant ethernet setting et vue le nombre d'utilitaires, je me suis dirigé vers ce qui me semblait le plus adapté.
Et du coup en effet, tu a bien raison et ça a fonctionné du premier coup avec bootP,
Un grand Merci a ...
5 résultats trouvés
- 06 sept. 2018, 21:21
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [résolu] Coupleur ethernet non reconnu
- Réponses : 8
- Vues : 4609
- 06 sept. 2018, 02:58
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [résolu] Coupleur ethernet non reconnu
- Réponses : 8
- Vues : 4609
Re: Coupleur ethernet non reconnu
pourtant, le coupleur indique tout en vert, et le tx clignotte au demarrage
- 06 sept. 2018, 01:26
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [résolu] Coupleur ethernet non reconnu
- Réponses : 8
- Vues : 4609
Re: Coupleur ethernet non reconnu
salut,
suite a tes recommandation j'ai fait un test en applicant le masque 255.255.0.0 et c'est tout autant négatif. Il faudrait essayer 255.0.0.0 et 0.0.0.0? mais là on sort des types de reseaux courants.
n pourait se connecter via la mac depuis un logiciel ou directement adresser sur la mac la ...
suite a tes recommandation j'ai fait un test en applicant le masque 255.255.0.0 et c'est tout autant négatif. Il faudrait essayer 255.0.0.0 et 0.0.0.0? mais là on sort des types de reseaux courants.
n pourait se connecter via la mac depuis un logiciel ou directement adresser sur la mac la ...
- 05 sept. 2018, 22:35
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [résolu] Coupleur ethernet non reconnu
- Réponses : 8
- Vues : 4609
Re: Coupleur ethernet non reconnu
re,
celle de l'ordinateur assigné provisoirement a la configuration du coupleur :
IP: 192.168.0.10 masque 255.255.255.0
et le masque du reseau dans le quel le coupleur va etre déployé : 255.255.255.0
en revanche, je n'ai aucune info sur le masque du coupleur.
J'ai son adresse mac, mais ça n'a ...
celle de l'ordinateur assigné provisoirement a la configuration du coupleur :
IP: 192.168.0.10 masque 255.255.255.0
et le masque du reseau dans le quel le coupleur va etre déployé : 255.255.255.0
en revanche, je n'ai aucune info sur le masque du coupleur.
J'ai son adresse mac, mais ça n'a ...
- 05 sept. 2018, 19:36
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [résolu] Coupleur ethernet non reconnu
- Réponses : 8
- Vues : 4609
[résolu] Coupleur ethernet non reconnu
Bonjour,
J'ai recu un coupleur Wago 750-342
il a visiblement deja une adresse IP d'affecté : 192.168.0.99
cependant, tout mon réseau est en 192.168.1.** , ce qui m'empeche de pouvoir me connecter avec son adresse.
J'ai donc installé Wago ethernet setting 6.1.0 et j'ai mis l'adresse ip du PC a 192 ...
J'ai recu un coupleur Wago 750-342
il a visiblement deja une adresse IP d'affecté : 192.168.0.99
cependant, tout mon réseau est en 192.168.1.** , ce qui m'empeche de pouvoir me connecter avec son adresse.
J'ai donc installé Wago ethernet setting 6.1.0 et j'ai mis l'adresse ip du PC a 192 ...