6 résultats trouvés
- 17 oct. 2018, 16:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de limitation mémoire 10M sur M241
- Réponses : 17
- Vues : 6646
Re: probleme de limitation mémoire 10M sur M241
Et bien, si tu es à la milliseconde.... effectivement, il va falloir changer d'automate et prendre un M540 !!
tu as une autre possibilité, c'est de coder toi même ton grafcet (si tu y tiens) .... sans utiliser le grafcet intégré, cela consomme des mémentos et du temps de cycle, c'est tout ...
- 17 oct. 2018, 16:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de limitation mémoire 10M sur M241
- Réponses : 17
- Vues : 6646
Re: probleme de limitation mémoire 10M sur M241
C'est vraiment possible de rajouter des CPU sur un automate SChneider ? (M241)
LOL, non.. faut acheter 4 automates !!
Ah, ok.. je comprend mieux alors.
Tu n'as qu'à faire une tâche paramétrée que tu appelles 40 fois de suite avec des paramètres différents...
ou bien tu crée une fonction (si ...
- 17 oct. 2018, 16:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de limitation mémoire 10M sur M241
- Réponses : 17
- Vues : 6646
Re: probleme de limitation mémoire 10M sur M241
Salut !
Des tâches en parallèle ? Elles se font les unes derrière les autres non ? aucune en même temps ?
La mémoire semble de 8MB pour le programme, de 64Mo pour le système (Tu n'indique pas la ref de ton automate).
Tu peux avoir jusqu'à 32Go en carte Sd de données sauvegardées
Tu dois pouvoir ...
- 17 oct. 2018, 16:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de limitation mémoire 10M sur M241
- Réponses : 17
- Vues : 6646
- 17 oct. 2018, 16:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de limitation mémoire 10M sur M241
- Réponses : 17
- Vues : 6646
Re: probleme de limitation mémoire 10M sur M241
Merci pour vos réponses !!!!
Alors enfait je dois faire un programme qui allume ou éteind des prises, l'automate reçoit en entrée des informations d'un serveur via Modbus TCP/IP
( pour la partie communication tout marche niquel )
Il y a en tout 40 prises qui fonctionnent de manière indépendantes ...
Alors enfait je dois faire un programme qui allume ou éteind des prises, l'automate reçoit en entrée des informations d'un serveur via Modbus TCP/IP
( pour la partie communication tout marche niquel )
Il y a en tout 40 prises qui fonctionnent de manière indépendantes ...
- 17 oct. 2018, 15:54
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de limitation mémoire 10M sur M241
- Réponses : 17
- Vues : 6646
probleme de limitation mémoire 10M sur M241
Bonjour à tous,
Je développe un projet sur un automate M241 de Schneider.
Je dois faire tourner 40 taches en parallèles ( des cycles d'allumage et d'extinction de prise ).
Quand je lance mes cycles de taches sur 10 prises tout ce passe bien, mais quand j'éssaie de faire les 40, je me retrouve avec ...
Je développe un projet sur un automate M241 de Schneider.
Je dois faire tourner 40 taches en parallèles ( des cycles d'allumage et d'extinction de prise ).
Quand je lance mes cycles de taches sur 10 prises tout ce passe bien, mais quand j'éssaie de faire les 40, je me retrouve avec ...