Bonjour,
Eh bien Itasoft, comme j'attaque ma dixième année de retraite , je ne te donnerai qu'un conseil : remplir le planning, ne pas allumer la télé le matin, principal objectif : demain.
Pour moi le plus dur a été de ne plus avoir de collègues avec qui discuter, échanger, boire un café. Il faut ...
85 résultats trouvés
- 08 janv. 2026, 11:07
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : à la retraite
- Réponses : 14
- Vues : 692
- 07 août 2025, 22:40
- Forum : Electricité
- Sujet : Atomatisme pour séchoir à linge
- Réponses : 2
- Vues : 2310
Re: Atomatisme pour séchoir à linge
Bonjour,
Ici c'est un forum, et en général , ici, on aime bien s'entraider et des fois même rigoler un peu. Mais il est est de bon aloi, d'abord, de se présenter, de nous dire qui tu es, où que tu étudies, où que tu bosses, pourquoi que tu pointes ton nez par là etc etc.
Par contre le sujet me ...
Ici c'est un forum, et en général , ici, on aime bien s'entraider et des fois même rigoler un peu. Mais il est est de bon aloi, d'abord, de se présenter, de nous dire qui tu es, où que tu étudies, où que tu bosses, pourquoi que tu pointes ton nez par là etc etc.
Par contre le sujet me ...
- 11 juil. 2025, 13:53
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Quelles formations effectuées pour évoluer ?
- Réponses : 8
- Vues : 3794
Re: Quelles formations effectuées pour évoluer ?
Bonjour,
informatique indus ; indispensable aujourd'hui
Vision industrielle : il y en a de plus en plus sur les machines modernes, moi ça me les a brisé ...
Réparation électronique : j'ai commencé ma carrière en dépannant des cartes, un peu ça va
Automate de sécurité : c'est vraiment la formation ...
informatique indus ; indispensable aujourd'hui
Vision industrielle : il y en a de plus en plus sur les machines modernes, moi ça me les a brisé ...
Réparation électronique : j'ai commencé ma carrière en dépannant des cartes, un peu ça va
Automate de sécurité : c'est vraiment la formation ...
- 01 avr. 2025, 14:20
- Forum : Electricité
- Sujet : Touret triphasé à 9 fils en branchement monophasé
- Réponses : 7
- Vues : 4474
Re: Touret triphasé à 9 fils en branchement monophasé
Bonjour,
AH ce vieux truc de faire marcher un moteur tri en mono avec des condensateurs ... On est en 2025 et en 2025, il existe à prix modique des variateurs mono/ tri. Si on est un peu démerde, on peux chercher sur le bon coin, y en a toujours. Juste à câbler le moteur en triangle et paramétrer le ...
AH ce vieux truc de faire marcher un moteur tri en mono avec des condensateurs ... On est en 2025 et en 2025, il existe à prix modique des variateurs mono/ tri. Si on est un peu démerde, on peux chercher sur le bon coin, y en a toujours. Juste à câbler le moteur en triangle et paramétrer le ...
- 20 mars 2025, 10:59
- Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- Sujet : Securite ilot robotise.
- Réponses : 9
- Vues : 5077
Re: Securite ilot robotise.
Ok j'avance... c'est cool
c'est ce lien entre l'automate "normale" et l'automate de sécurité agissant sur la gâche que je ne "maitrisait" pas.
Puis je mettre en série toutes mes sécurités du même type dans un contrôleur type Pilz ou autre?
Une ligne en série pour les A.U (oui)
Une pour les portes ...
- 18 mars 2025, 18:40
- Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- Sujet : Securite ilot robotise.
- Réponses : 9
- Vues : 5077
Re: Securite ilot robotise.
Bonjour,
Pour ce genre de config, il faut utiliser un automate de sécurité type Pilz Pnoz multi ou autre, bien moins problématique à mettre en œuvre qu'une ribambelle de relais de sécu. Cela permet de rassembler toutes les fonctions de sécurité dans un même programme de sécurité. Ce genre de ...
Pour ce genre de config, il faut utiliser un automate de sécurité type Pilz Pnoz multi ou autre, bien moins problématique à mettre en œuvre qu'une ribambelle de relais de sécu. Cela permet de rassembler toutes les fonctions de sécurité dans un même programme de sécurité. Ce genre de ...
- 12 févr. 2025, 17:12
- Forum : Livres - Documents
- Sujet : Documentation sécurité des machines
- Réponses : 0
- Vues : 10825
Documentation sécurité des machines
Bonjour,
Retraité, je fais le vide dans ma documentation professionnelle. Je donne donc un ensemble de livres et documentation concernant la sécurité des machines, réglementation de chez Pilz, Sick, Schneider et Appave.
Si intéressé me contacter en MP. Pour minimiser les frais d'expédition, je ...
Retraité, je fais le vide dans ma documentation professionnelle. Je donne donc un ensemble de livres et documentation concernant la sécurité des machines, réglementation de chez Pilz, Sick, Schneider et Appave.
Si intéressé me contacter en MP. Pour minimiser les frais d'expédition, je ...
- 03 févr. 2025, 14:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 PWM Solenoid
- Réponses : 3
- Vues : 1998
Re: M221 PWM Solenoid
Bonjour, Vu le courant absorbé par la bobine, j'intercalerai un relais statique
- 29 janv. 2025, 13:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication M221 et Twido par Modbus TCP
- Réponses : 12
- Vues : 2477
- 22 janv. 2025, 19:38
- Forum : Electricité
- Sujet : Motoreducteur 24V
- Réponses : 12
- Vues : 6384
Re: Motoreducteur 24V
Bonsoir, pour moi, il serai bien plus facile de trouver un petit motoréducteur en triphasé ( le bon coin ou autre pour pas cher) de l'alimenter via un variateur mono tri et en câblant le moteur en tri 220V et en alimentant le tout par un convertisseur 24/220V.