17 résultats trouvés

par delbeex
16 nov. 2018, 13:57
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Bonjour à tous !
J'ai trouvé mon problème. Je n'ai pas modifié mon programme LADDER, il s'agissait en fait d'une mauvaise association des variables db2 entre l'API et l'IHM.
Je vous joins une capture qui parlera d'avantage. Je n'allais pas chercher la variable dans le block DB2 de l'API.
Sans titre ...
par delbeex
15 nov. 2018, 14:31
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

A philou77, je te remercie je vais tester.
Pour information, ce que je ne comprends pas c'est que ce programme fonctionne avec un pupitre de modèle précédent snif...
J'ai u KTP700 et avant j'avais un ancien SIMATIC PANEL 6 pouces de faible résolution.
par delbeex
13 nov. 2018, 15:26
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Status.fan1 = Sys_status.fan1 = nom de la DB2. Côté Pupitre, status.fan1 est appelé ainsi par l'IHM lorsque je sélectionne la variable API.
Je regarde cela et je reviens vers vous dès jeudi car je suis en déplacement demain.
Pour l'extinction j'ai un autre circuit ladder qui gère l'arret.
Je vous le ...
par delbeex
13 nov. 2018, 13:49
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Après quelques essais, lorsque j'utilise les variables API, en fait elles sont automatiquement remplacées par les variables DB2 et du coup j'ai le même résultat... snif...

Capture du bouton :
Screenshot_20181113_135541.png

Capture du code concernant la boite à bouton:
Screenshot_20181113_135541 ...
par delbeex
13 nov. 2018, 11:35
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Pour répondre à JC, je ne saisi pas pourquoi elle serait en incohérence sachant que j'appelle la variable DB2 dans mon programme API et que c'est cette même variable qui est appelé dans le programme du pupitre.

Merci à toi par avance.
par delbeex
13 nov. 2018, 11:27
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

J'ai essayé en affectant des variables API à la place des variables DB2 et cela fonctionne. Une idée ?
par delbeex
13 nov. 2018, 09:07
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Je n'ai pas fait le test avec d'autres variables.
Je regarde cela aujourd'hui et je reviens vers toi.
Merci.
par delbeex
12 nov. 2018, 17:06
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Bonjour,

Itasoft, je n'ai pas saisi ton dernier message.
Je viens de faire des essais et lorsque j'appui sur la boite à bouton, le voyant du pupitre est animé 1s et ensuite revient à l'état initial alors que sur la table de visualisation la variable DB2 correspondante est bien à TRUE. N'y a t'il ...
par delbeex
10 nov. 2018, 17:29
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

Re: SIMATIC et S7-1500

Bonjour,

Le bouton à impulsion est raccordé sur une entrée du S7-1500 (carte 16DI/16DO). Au niveau du programme de l'automate, cette entrée provoque la mise (S) d'une variable db2. Cette même variable active la LED (que j'utilise pour simuler l'allumage d'un moteur).
Pour arrêter cette LED. Un ...
par delbeex
10 nov. 2018, 10:58
Forum : Siemens
Sujet : SIMATIC et S7-1500
Réponses : 18
Vues : 7746

SIMATIC et S7-1500

Bonjour,

Je suis en train de configurer un système d'allumage et d'extinction simple de moteur avec un s7-1500 raccordé à une boîte à bouton et un pupitre Simatic.
Ma boîte à bouton dispose de LEDs pour simuler le fonctionnement des moteurs. La boite fonctionne bien, lorsque j'appuie sur un bouton ...