7 résultats trouvés

par fanchbout
22 oct. 2018, 12:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 Mode caractères port série UC 342020
Réponses : 4
Vues : 2629

Re: M340 Mode caractères port série UC 342020

Merci,
où as tu trouvé cette information ? Je l'ai cherché avant de demander mais sans succès.
par fanchbout
22 oct. 2018, 12:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 Mode caractères port série UC 342020
Réponses : 4
Vues : 2629

M340 Mode caractères port série UC 342020

Bonjour,
je cherche à communiquer utilisant une UC M340, via le port série, en mode caractère, avec un équipement qui fait passerelle vers protocole GPIB IEC IEEE-488.
Le fournisseur de la passerelle indique que CTS et DTR ne sont pas nécessaires.
J'ai raccordé sur le port série du M340 les pinoches ...
par fanchbout
19 sept. 2016, 15:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : supervision
Réponses : 28
Vues : 14879

Re: supervision

De ce que j'ai vu, Citect est dans le style artillerie lourde. Supporte des architectures immenses, mais pas mal de choses à développer soi même.

En accord avec le message précédent, PcVue a bien évolué et dispose d'un support en France ;-)

Slts
par fanchbout
19 sept. 2016, 15:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle
Réponses : 13
Vues : 12856

Re: [RESOLU] PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle

Bonjour,
nu piège dans lequel ne pas tomber :
Partir d'un automate avec un certain paramétrage du port mini DIN de la CPU.
Se connecter avec PL7 et charger dans l'automate un programme qui fait changer les paramètres de ce port mini DIN.
De fait ensuite on a incompatibilité entre le PC + PL7 et l'UC ...
par fanchbout
19 sept. 2016, 15:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : convertir langage st vers ld sous unity pro
Réponses : 13
Vues : 9602

Re: convertir langage st vers ld sous unity pro

Bonjour,
si tu as de gros volumes et un peu de budget la société ITRIS Automation réalise ce travail de migration :

http://www.itris-automation.fr/migratio ... omate-plc/

Slts
par fanchbout
08 déc. 2015, 10:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] M172 SoMachine HVAC Modbus TCP
Réponses : 1
Vues : 2382

Re: M172 SoMachine HVAC Modbus TCP

Solution = dans Modscan, l'ID doit être réglé à 255. :idea:

Les variables utilisables en Modbus doivent naturellement être déclarées dans Resources\Modbus objects\Status variables.
par fanchbout
04 déc. 2015, 15:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] M172 SoMachine HVAC Modbus TCP
Réponses : 1
Vues : 2382

[RESOLU] M172 SoMachine HVAC Modbus TCP

Bonjour,
je cherche à valider le fonctionnement en esclave Modbus TCP d'un M172PDG42R.

J'utilise SoMachine V2.02 pour le programmer.

Je teste la comm. avec un PC Windows 7 et le logiciel client Modbus TCP MODSCAN

Sans succès...

Si quelqu'un a un programme qui fonctionne ou tout truc ou astuce ...