par Daviddu90
24 mai 2024, 09:06
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automaticien BR
Réponses : 4
Vues : 3261

Re: Automaticien BR

Salut JC87,

Oui j'ai commencer à me rapprocher de BR autom à Lyon et vois si c'est possible de réinit l'ensemble du programme pour repartir à 0.
Je fais un point avec eux cette après midi et mettrai les formations en face si nécessaire pour proposer un nouveau dev au client avec une mise en service ...
par Daviddu90
23 mai 2024, 15:43
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automaticien BR
Réponses : 4
Vues : 3261

Re: Automaticien BR

Salut Brebiou,

Oui je veux garder le coffret électrique et la configuration matériel.
Et refaire le programme.
En fait l'installation n'a que 10 ans et ils sont montés en version sur la partie informatique et prétexte qu'il faut migrer vers du matériel plus récent avec un gros billet. Du coup le ...
par Daviddu90
22 mai 2024, 20:10
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automaticien BR
Réponses : 4
Vues : 3261

Automaticien BR

Bonjour à tous,

J'ai un de mes clients qui souhaitent procéder à un rétrofit car la machine chez qui il s'est fourni nécessite un upgrade et ils n'ont pas le porte-monnaie pour acheter toute une nouvelle machine flambant neuve.
L'installation est programmée en br- automation d'après ce que j'ai vu ...
par Daviddu90
14 juil. 2023, 20:49
Forum : Allen Bradley
Sujet : Recherche Cable 1784-PCM6 /B
Réponses : 2
Vues : 6617

Re: Recherche Cable 1784-PCM6 /B

En te remerciant.

J'ai trouvé un cable sur ebay, sa fais le job en Dh+.
Pour info: quand vous taper sur le dh+ du processeur, bien se renseigner via la doc du processeur quel cable utiliser.
Pour mon cas, le slc 05/04 il me faut ce câble.

Bon week end à vous.

David
par Daviddu90
30 juin 2023, 14:10
Forum : Allen Bradley
Sujet : Recherche Cable 1784-PCM6 /B
Réponses : 2
Vues : 6617

Recherche Cable 1784-PCM6 /B

Bonjour A tous,

Pour un de mes clients je suis à la recherche de ce câble (1784-PCM6 /B) afin de me connecter à un automate Allen Bradley SLC5/04 .
J'ai déjà la carte PCMK 1784 485 DH+ et le logiciel Logix 500 avec licence mais le client à perdu ce câble afin de se connecter sur le port DH+ (Mini ...
par Daviddu90
01 févr. 2023, 18:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM
Réponses : 4
Vues : 1757

Re: [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

Hi,

Le problème venait bien de l'OS.

J'ai fais une installation sur un barbone Pc sous windows 10 pro, j'ai bien tous les dtm dans la librairie.

Problème résolu.

Merci pour le support.

A++

David
par Daviddu90
01 févr. 2023, 16:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM
Réponses : 4
Vues : 1757

Re: [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

HI,

Oui sous Windows 8.1 sa s'installe, une autre version nécessite que je me rachète un PC juste pour mon banc d'essai sa m'embête un peu.
La V15.2 me jette à l'installe demande un OS supérieur.
Vous pensez que la version de mon OS à un lien avec l'erreur de mise à jour DTM.
J'ai lancé un ticket ...
par Daviddu90
01 févr. 2023, 11:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM
Réponses : 4
Vues : 1757

[Ecostruxure Control Expert] Erreur DTM

Bonjour à tous,

Je viens d'installer Control Expert V15 SP0 et impossible de mettre à jour les DTM.
Je l'ai installé sous windows 8.1 (un pc relié à mon banc d'essais) et je suis encore en TRIAL. Je ne l'ai pas activé encore

Voici l'erreur lors du démarrage du logiciel:

La récupération de la ...
par Daviddu90
15 sept. 2021, 09:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Modification Supervision Citect Scada 2018
Réponses : 16
Vues : 6710

Re: Modification Supervision Citect Scada 2018

Salut,

Je te remercie. Tu as déjà modifié ce genre de SV?

@++
par Daviddu90
13 sept. 2021, 10:28
Forum : Supervision industrielle
Sujet : cherche CD OFS V2.0
Réponses : 2
Vues : 1679

Re: cherche CD OFS V2.0

Salut,

J'ai des supervisions en Delphi et j'ai OPC Factory Server V3.40. Il ne te restera plus qu'a te fournir la licence.
C'est ce cd dont tu as besoins?

Sinon j'ai aussi lors de mes installations ceux ci SAOFSGrpX.dll et SAOFSGrpX.oca.

Si je peux aider pour une fois, hésite pas.

David