Bonjour,
Après quelques heures d'essais et mise au point, ça marche (avec 32 messages).
Je n'ai pas créé de DB6 et la déclaration de l'OP dans l'OB1 n'est pas nécessaire tout au moins pour les envois de message.
Merci Philou et bonne journée.
4 résultats trouvés
- 25 janv. 2019, 08:15
- Forum : Siemens
- Sujet : Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
- Réponses : 7
- Vues : 3572
- 24 janv. 2019, 15:30
- Forum : Siemens
- Sujet : Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
- Réponses : 7
- Vues : 3572
Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
Merci Philou pour ces informations.
Il n'y a donc rien de particulier à écrire dans le DB6 et à quoi ressemble une ligne du DB qui contient les messages?
J'ai vu qu'il ne fallait pas dépasser 16 caractères, j'ai essayé d'entrer une ligne dans un DB13 comme présenté dans le chapitre 6.5 mais la ...
Il n'y a donc rien de particulier à écrire dans le DB6 et à quoi ressemble une ligne du DB qui contient les messages?
J'ai vu qu'il ne fallait pas dépasser 16 caractères, j'ai essayé d'entrer une ligne dans un DB13 comme présenté dans le chapitre 6.5 mais la ...
- 23 janv. 2019, 18:56
- Forum : Siemens
- Sujet : Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
- Réponses : 7
- Vues : 3572
Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
Bonsoir,
je l'ai trouvé ici: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... p393_e.pdf
Tu le lis attentivement et après tu me fais passer la solution de mon problème... OK?
Merci
je l'ai trouvé ici: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... p393_e.pdf
Tu le lis attentivement et après tu me fais passer la solution de mon problème... OK?
Merci
- 23 janv. 2019, 15:49
- Forum : Siemens
- Sujet : Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
- Réponses : 7
- Vues : 3572
Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II
Bonjour,
A la retraite depuis quelques années (bientôt 70 ans) et pour aider une petite entreprise, je me suis relancé dans la programmation d'un automate 95U (qui correspond à mes années... oui je sais!).
Mes vieilles connaissances sur Siemens m'ont permis de faire le programme qui gère 32 entrées ...
A la retraite depuis quelques années (bientôt 70 ans) et pour aider une petite entreprise, je me suis relancé dans la programmation d'un automate 95U (qui correspond à mes années... oui je sais!).
Mes vieilles connaissances sur Siemens m'ont permis de faire le programme qui gère 32 entrées ...