Merci pour vos réponses!
Dommage qu'on ne puisse pas récupérer la config des stb via advantys. Je suis bon pour réécrire à la main.
Merci encore
42 résultats trouvés
- 19 janv. 2026, 21:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration Tsx 57 unity vers M580
- Réponses : 6
- Vues : 460
- 09 janv. 2026, 23:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration Tsx 57 unity vers M580
- Réponses : 6
- Vues : 460
Migration Tsx 57 unity vers M580
Bonjour à tous
Je vais devoir migrer un projet en 57 unity vers du M580.
J'ai déjà réalisé la migration pour connaître les références matériels (Alim, CPU, E/S,Carte comm). J'ai rencontré des petites erreurs mais corrigeables!
Là où je me pose des questions, c'est sur le I/O scanning. Dans le 57 ...
Je vais devoir migrer un projet en 57 unity vers du M580.
J'ai déjà réalisé la migration pour connaître les références matériels (Alim, CPU, E/S,Carte comm). J'ai rencontré des petites erreurs mais corrigeables!
Là où je me pose des questions, c'est sur le I/O scanning. Dans le 57 ...
- 07 oct. 2025, 15:44
- Forum : Siemens
- Sujet : Writ_DBL et Read_DBL
- Réponses : 0
- Vues : 1578
Writ_DBL et Read_DBL
Bonjour,
Je souhaite utiliser le Bloc Writ_DBL pour sauvegarder des DB_recettes dans la carte SD de l'API (mémoire chargement pour libérer de la mémoire rémanente) et le bloc Read_DBL pour copier des recettes dans un DB_Work venant de la carte SD.
Suite à des tests, cela fonctionne parfaitement ...
Je souhaite utiliser le Bloc Writ_DBL pour sauvegarder des DB_recettes dans la carte SD de l'API (mémoire chargement pour libérer de la mémoire rémanente) et le bloc Read_DBL pour copier des recettes dans un DB_Work venant de la carte SD.
Suite à des tests, cela fonctionne parfaitement ...
- 02 juil. 2025, 20:50
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Aucune info de chargement - Unity Pro
- Réponses : 2
- Vues : 932
Re: Aucune info de chargement - Unity Pro
C'est bien ce que je craignais... L'entreprise qui a réalisé l'installation a déposé le bilan... je suis chocolat quoi
- 02 juil. 2025, 14:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Aucune info de chargement - Unity Pro
- Réponses : 2
- Vues : 932
Aucune info de chargement - Unity Pro
Bonjour,
J'ai voulu récupérer le programme dans un M340 avec Unity Pro et le message "aucune info de chargement" est affiché en bas du Unity. J'ai lu qu'il fallait vérifier quelques paramètres dans options du projet. Mais pour cela il faut le fichier source, ce que je n'ai pas.
J'ai donc récupéré ...
J'ai voulu récupérer le programme dans un M340 avec Unity Pro et le message "aucune info de chargement" est affiché en bas du Unity. J'ai lu qu'il fallait vérifier quelques paramètres dans options du projet. Mais pour cela il faut le fichier source, ce que je n'ai pas.
J'ai donc récupéré ...
- 15 mars 2025, 21:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Problème licence
- Réponses : 31
- Vues : 17879
Re: [Ecostruxure Control Expert] Problème licence
Comme expliqué, il faut une licence supplémentaire pour utiliser la version topology.
Pour Control Expert classique, ça ne change rien.
Bonsoir Béryl.
Merci pour votre réponse. Effectivement je n'avais pas fait attention que j'avais d'installer "Control Expert" et "Control Expert Classic".
- 13 mars 2025, 22:18
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Problème licence
- Réponses : 31
- Vues : 17879
Re: [Ecostruxure Control Expert] Problème licence
Bonsoir.
Je déterre le sujet sur les licences control expert.
J'ai d'installé la V15.3, avec une licence multi post (elle est bien valide. 3 postes sur 10 d'utilisés) et impossible d'ouvrir control expert (même fenêtre qu'au début de ce post)
Il est dit ici qu'il faut une licence supplémentaire ...
Je déterre le sujet sur les licences control expert.
J'ai d'installé la V15.3, avec une licence multi post (elle est bien valide. 3 postes sur 10 d'utilisés) et impossible d'ouvrir control expert (même fenêtre qu'au début de ce post)
Il est dit ici qu'il faut une licence supplémentaire ...
- 15 nov. 2024, 10:56
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Logiciel Honeywell
- Réponses : 1
- Vues : 2875
Logiciel Honeywell
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un aurait les logiciels Honeywell pour du Excel 5000 et 800? ou un lien pour les télécharger?
Merci d'avance
Est ce que quelqu'un aurait les logiciels Honeywell pour du Excel 5000 et 800? ou un lien pour les télécharger?
Merci d'avance
- 02 mars 2024, 22:50
- Forum : Siemens
- Sujet : Sonde Température NTC20K
- Réponses : 5
- Vues : 1567
Re: Sonde Température NTC20K
slts,Sonde NTC la résistance est inversement proportionnelle à la température, contrairement à une pt100
voir en passant par un transmetteur pour sonde NTC et sortie 4/20 mA
exemple:-------------
01.JPG
Le convertisseur proposé accepte en entrée du NTC 10K... Hors les sondes installées sont des ...
- 27 févr. 2024, 08:57
- Forum : Siemens
- Sujet : Sonde Température NTC20K
- Réponses : 5
- Vues : 1567
Re: Sonde Température NTC20K
Merci pour vos réponses.
Effectivement, c'est ce que je me suis dit aussi. des 4-20mA ou des Ni 1000, PT100... Mais j'étudie toutes les possibilités
Effectivement, c'est ce que je me suis dit aussi. des 4-20mA ou des Ni 1000, PT100... Mais j'étudie toutes les possibilités