8 résultats trouvés

par beral
08 févr. 2019, 08:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

qu'est ce tu veux dire par "com dans le coupleur ethernet" ?

Sinon oui après mes manip j'ai coupé l'alim. Du coup j'ai tendance à penser que c'est autre chose ce voyant I/O plutôt qu'un lien avec la carte 32T2K.

Je vais essayer d'approfondir ça.

Merci !
par beral
07 févr. 2019, 13:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

Oui c'est bien ce que j'ai fait, et lorsque je reconnecte l'automate, une fenetre s'ouvre en me demandant si je veux faire le transfert PC -> automate ou l'inverse, je sélectionne donc PC -> automate, il charge la modification comprenant "pas de surveillance des sorties" et tâches "aucune", mais ...
par beral
07 févr. 2019, 10:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

Re !

Bon finalement quelques petites complications rencontrées,
lorsque je passe les sorties sur "aucune" ça re sélectionne la surveillance de l'alimentation des sorties.
1 : https://www.casimages.com/i/190207103522977106.png.html
2 : https://www.casimages.com/i/190207103516953171.png.html
ensuite ...
par beral
05 févr. 2019, 06:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

J'avais tenté de faire passer sur "aucune" au lieu de "MAST", mais en étant connecté je n'avais pas accès au menu déroulant. Je suppose qu'il faut que je passe l'automate en "stop" que je fasse la manip en mettant les sorties 16 à 32 sur "aucune" et qu'ensuite je repasse en RUN ? je t'avoue que je n ...
par beral
04 févr. 2019, 06:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

Re !
Merci itasoft pour la solution ! la surveillance des sorties inutilisées était bien activée! J'ai fait comme tu m'as conseillé et le défaut de la carte 32T2K a disparu. Cependant je pensais que la CPU TSX57 perdrait également le défaut mais elle m'affiche toujours le voyant I/O mais aucun ...
par beral
01 févr. 2019, 13:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

ben mi-décembre le défaut n'était pas là, c'est après que j'ai fait une intégration de données et je n'ai pas tilté direct le défaut...

et l'ordi connecté à l'automate est sur place en fait donc je ne le saurai que lundi!
merci :)
par beral
01 févr. 2019, 10:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

Re: diagnostic via PL7 PRO

Bonjour,
Merci pour vos retours rapides.

alors effectivement, les sorties 16 à 32 ne sont pas câblées. quand je fais "ré armer" rien ne se passe (ce qui me semble logique vu que ce n'est pas câblé) du coup je n'ai pas approfondi ce point. Mais c'était sous le menu "mise au point". Lundi je retourne ...
par beral
01 févr. 2019, 07:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : diagnostic via PL7 PRO
Réponses : 15
Vues : 8317

diagnostic via PL7 PRO

Bonjour à tous,

Je suis de base technicien de maintenance et depuis peu j'occupe un poste de technicien d'exploitation d'une centrale hydroélectrique. J'ai déjà utilisé certains automates sur mes postes précédents, mais cette machine que je découvre est gérée par un automate TSX 57 et je n'ai ...