Bonjour,
J'ai finalement réussi à régler le problème. La version de routine que j'utilisais appelait les PRINT_CHAR et INPUT_CHAR successivement mais dans des étapes grafcets distinctes, ce qui entrainait un délai entre l'émission et la mise en réception d'au moins 2 temps de cycles automates,et me ...
2 résultats trouvés
- 03 févr. 2021, 09:50
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Pb liaison série RS485 mode caractère
- Réponses : 2
- Vues : 903
- 01 févr. 2021, 10:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Pb liaison série RS485 mode caractère
- Réponses : 2
- Vues : 903
Pb liaison série RS485 mode caractère
Bonjour,
Je dois faire fonctionner une com série RS 485 half duplex mode caractère entre :
- un automate M580 équipé d'une carte série BMX NOM 0200.2.
- des modules de détection de rames de tramway
Les modules de détection répondent à une trame de requête par une trame de réponse unique et ...
Je dois faire fonctionner une com série RS 485 half duplex mode caractère entre :
- un automate M580 équipé d'une carte série BMX NOM 0200.2.
- des modules de détection de rames de tramway
Les modules de détection répondent à une trame de requête par une trame de réponse unique et ...