15 résultats trouvés

par Sopastom
17 mai 2019, 11:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] dialogue entre deux M221
Réponses : 39
Vues : 21128

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Si il envoie des entiers ils seront stockées dans les mots mémoire MW2 à MW5 il me semble. Si il affiche encore des 0, il faut vérifier que la connexion Ethernet soit bien établie entre les 2 automates.
par Sopastom
17 mai 2019, 09:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] dialogue entre deux M221
Réponses : 39
Vues : 21128

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Bonjour KARO,

Vos données sont censées être stockées dans les mots mémoire 2 à 5 (ou MW2:X0 à MW2:X3 si vous lisez des bits), IndexData étant l'adresse du premier mot dans lequel vous stockez le mot que vous lisez et FirstObj étant l'adresse du premier mot que vous lisez sur l'autre automate.

Cdlt
par Sopastom
25 avr. 2019, 15:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m221
Réponses : 5
Vues : 4705

Re: Communication entre deux automates m221

ok le mappage modbus sert juste à échanger des mots réseaux donc il ne m'intéresse pas ici c'est bien ce que j'avais compris d'après l'aide en ligne :D :D

Et c'est bon j'arrive à lire/écrire des données avec le bloc write_read_var, il fallait juste mettre un contact front montant avant la branche ...
par Sopastom
25 avr. 2019, 10:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m221
Réponses : 5
Vues : 4705

Re: Communication entre deux automates m221

J'ai essayé mais cela ne donne rien. J'ai configuré l'automate client comme ceci : modbus tcp 124.PNG
Pour l'automate server, j'ai également activé le mappage modbus mais je n'ai pas rentrée d'adresse IP d'appareil distant dans le mode client.

Sur l'automate client j'ai utilisé les blocs read et ...
par Sopastom
24 avr. 2019, 18:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre deux automates m221
Réponses : 5
Vues : 4705

Communication entre deux automates m221

Bonjour, j'ai récemment réussi à établir une communication (i.e. envoyer et lire des données) entre un automate et des logiciels (Visual Basic, Dasylab) via le protocole modbus tcp (j'ai remarqué que pour la lecture/écriture dans des mots mémoires MW, l'utilisation de blocs READ et WRITE n'est pas ...
par Sopastom
26 mars 2019, 14:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic
Réponses : 15
Vues : 6691

Re: Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic

Ok merci beaucoup je vais essayer :ugeek:


Bonjour




Déjà, je ne comprends pas à quoi correspond la base de temps ? C'est une fréquence que l'on choisit arbitrairement ?


-> ce Sont des infos "Système", générée par le CPU utilisable à volonté. -> voir la doc pour plus de détails

Ensuite ...
par Sopastom
25 mars 2019, 11:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic
Réponses : 15
Vues : 6691

Re: Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic


slts,
bon ok, va pas s'en sortir avec l’intégrateur, ci dessous un exemple de rampe en SoMachine bestial
------------cliquer-dessus pour agrandir-----------
_1234.JPG


Bonjour,

Je rentre de déplacement, merci djé et itasoft pour vos réponses que je découvre aujourd'hui.

J'ai encore un peu de ...
par Sopastom
15 mars 2019, 15:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic
Réponses : 15
Vues : 6691

Re: Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic

Je n'avais pas pensé à joindre des images de mon programme et de mes sorties afin de vous permettre de mieux visualiser le problème.

Voici donc une partie de mon programme (il y a 13 cas différents en tout), en entrée j'ai 2 tensions représentant un vecteur (joystick) et et sortie également 2 ...
par Sopastom
15 mars 2019, 09:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic
Réponses : 15
Vues : 6691

Re: Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic

Merci pour vos réponses, je vais essayer tout ça et je reviendrai vers vous si j'ai un problème.
par Sopastom
13 mars 2019, 09:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic
Réponses : 15
Vues : 6691

Re: Augmenter le temps de réponse d'un signal - SoMachine Basic

djé a écrit : 12 mars 2019, 14:36 Nope. Je connais pas SoBidule.

Mais comme tu l'écris, tu peux passer par un mot intermédiaire.
Je vais essayer avec un mot intermédiaire oui, merci