C'est le simulateur qui est utilisé?
Siemens m'a dit que le simulateur ne gérait pas les PID.
32 résultats trouvés
- 27 mars 2021, 22:34
- Forum : Siemens
- Sujet : Régulation PID
- Réponses : 5
- Vues : 3082
- 11 déc. 2020, 20:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
- Réponses : 23
- Vues : 9643
Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
comme dit plus haut, pas de soucis ;) Effectivement, 50% de l’étendue, c'est 50% de la carte. Donc faut pas oublier d'ajouter (par exemple un capteur 50°C / 150°c (je ne pense pas que ça existe ^^)
la pente est 'proportionnelle' mais ce n'est pas proportionnel. Effectivement c'est une droite, mais ...
la pente est 'proportionnelle' mais ce n'est pas proportionnel. Effectivement c'est une droite, mais ...
- 11 déc. 2020, 19:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC
- Réponses : 7
- Vues : 2930
Re: modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC
%M0:16:=%MW12 : le mot %MW12 est copié dans %M0, sur 16 valeur. Donc le mot %M12 est copié sur 16 bit : %M0, %M1, %m2, etc...)
Ainsi on aura %M0 à 1, puis %M1 à 1, puis %m2 à 1, etc...jusqu'à %m9 (où on remet %MW12 est remit à 1, donc on 'réactive' %M0
Ce que je ne comprends pas c'est que l'on ai ...
Ainsi on aura %M0 à 1, puis %M1 à 1, puis %m2 à 1, etc...jusqu'à %m9 (où on remet %MW12 est remit à 1, donc on 'réactive' %M0
Ce que je ne comprends pas c'est que l'on ai ...
- 11 déc. 2020, 18:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
- Réponses : 23
- Vues : 9643
Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
La grandeur mesurée <-> la grandeur électrique (proportionnelle) : pour moi, non. Ce n'est pas proportionnel.
4mA=0pts, 20mA=10000pt.
Mais bon, effectivement quand on a l'habitude on fait 'le calcul de la pente' (proportionnelle) puis on ajout ce dont on a besoin pour avoir ce que l'on veut.
En ...
4mA=0pts, 20mA=10000pt.
Mais bon, effectivement quand on a l'habitude on fait 'le calcul de la pente' (proportionnelle) puis on ajout ce dont on a besoin pour avoir ce que l'on veut.
En ...
- 11 déc. 2020, 18:10
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Historiser une puissance
- Réponses : 7
- Vues : 2683
Re: Historiser une puissance
En créant des structure HEURE, JOUR, MOIS, une année sera composée de 12 MOIS, chacun 31 JOURS , chacun composé de 24H.
On somme pendant 1h, et on copie cette valeur lorsqu'il y a un changement d'heure au bon endroit (on récupère l'heure, la date et avec de modulo et tou le tralala, on stocke).
C ...
On somme pendant 1h, et on copie cette valeur lorsqu'il y a un changement d'heure au bon endroit (on récupère l'heure, la date et avec de modulo et tou le tralala, on stocke).
C ...
- 11 déc. 2020, 18:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Erreur fatale Control Expert V14.1
- Réponses : 23
- Vues : 9680
Re: Erreur fatale Control Expert V14.1
La 14.1 est toujours buggé, mais ils sortent la 15 !!
- 10 déc. 2020, 21:10
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC
- Réponses : 7
- Vues : 2930
Re: modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC
Combien de temps?
Normalement, si le TIMOUT est de 100ms et qe' c'est long, il ne devrait pas y avoir de valeurs (au dessus de 100ms de temps de réponse, il y aura un défaut de com).
Normalement, si le TIMOUT est de 100ms et qe' c'est long, il ne devrait pas y avoir de valeurs (au dessus de 100ms de temps de réponse, il y aura un défaut de com).
- 10 déc. 2020, 21:08
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
- Réponses : 23
- Vues : 9643
Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
Une mise à l'échelle, ce n'est, en générale, pas une simple règle de trois.... pas si simple
Un peu de maths: la formule de la mise à l'échelle est simple, et fonctionne DANS TOUS LES CAS :
Valeurs mise à l'échelle Y = (Yb-Ya)/(Xb-Xa) * (X-Xa) + Ya
Y'a pas plus, y'a pas moins....
Mon automate ne ...
Un peu de maths: la formule de la mise à l'échelle est simple, et fonctionne DANS TOUS LES CAS :
Valeurs mise à l'échelle Y = (Yb-Ya)/(Xb-Xa) * (X-Xa) + Ya
Y'a pas plus, y'a pas moins....
Mon automate ne ...
- 10 déc. 2020, 20:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Echelle axe de temps Vijeo Designer
- Réponses : 2
- Vues : 2233
Re: Echelle axe de temps Vijeo Designer
Dans mes souvenirs tu affiche un nombre d'échantillons. Plus ton temps entre les échantillons sont grands, plus tu affiche de temps.
(je n'en suis pas sur,, hein
)
(je n'en suis pas sur,, hein
- 10 déc. 2020, 20:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
- Réponses : 6
- Vues : 2425
Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
créer une tempo avec le réel temps de cycle automate (je ne sais pas si le temps du dernier cycle est possible sur SoMachine Basic).
Je connais pas mal de personne qui font leur propre tempo avec ce temps de cycle, ainsi c'est beaucoup plus précis.
Je connais pas mal de personne qui font leur propre tempo avec ce temps de cycle, ainsi c'est beaucoup plus précis.