32 résultats trouvés

par BenAutom
27 mars 2021, 22:34
Forum : Siemens
Sujet : Régulation PID
Réponses : 5
Vues : 3082

Re: Régulation PID

C'est le simulateur qui est utilisé?
Siemens m'a dit que le simulateur ne gérait pas les PID.
par BenAutom
11 déc. 2020, 20:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
Réponses : 23
Vues : 9643

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

comme dit plus haut, pas de soucis ;) Effectivement, 50% de l’étendue, c'est 50% de la carte. Donc faut pas oublier d'ajouter (par exemple un capteur 50°C / 150°c (je ne pense pas que ça existe ^^)
la pente est 'proportionnelle' mais ce n'est pas proportionnel. Effectivement c'est une droite, mais ...
par BenAutom
11 déc. 2020, 19:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC
Réponses : 7
Vues : 2930

Re: modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC

%M0:16:=%MW12 : le mot %MW12 est copié dans %M0, sur 16 valeur. Donc le mot %M12 est copié sur 16 bit : %M0, %M1, %m2, etc...)
Ainsi on aura %M0 à 1, puis %M1 à 1, puis %m2 à 1, etc...jusqu'à %m9 (où on remet %MW12 est remit à 1, donc on 'réactive' %M0

Ce que je ne comprends pas c'est que l'on ai ...
par BenAutom
11 déc. 2020, 18:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
Réponses : 23
Vues : 9643

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

La grandeur mesurée <-> la grandeur électrique (proportionnelle) : pour moi, non. Ce n'est pas proportionnel.
4mA=0pts, 20mA=10000pt.

Mais bon, effectivement quand on a l'habitude on fait 'le calcul de la pente' (proportionnelle) puis on ajout ce dont on a besoin pour avoir ce que l'on veut.
En ...
par BenAutom
11 déc. 2020, 18:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Historiser une puissance
Réponses : 7
Vues : 2683

Re: Historiser une puissance

En créant des structure HEURE, JOUR, MOIS, une année sera composée de 12 MOIS, chacun 31 JOURS , chacun composé de 24H.

On somme pendant 1h, et on copie cette valeur lorsqu'il y a un changement d'heure au bon endroit (on récupère l'heure, la date et avec de modulo et tou le tralala, on stocke).

C ...
par BenAutom
11 déc. 2020, 18:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur fatale Control Expert V14.1
Réponses : 23
Vues : 9680

Re: Erreur fatale Control Expert V14.1

La 14.1 est toujours buggé, mais ils sortent la 15 !!
par BenAutom
10 déc. 2020, 21:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC
Réponses : 7
Vues : 2930

Re: modbus RS485 MICOM P127 Sur SOMACHINEBASIC

Combien de temps?
Normalement, si le TIMOUT est de 100ms et qe' c'est long, il ne devrait pas y avoir de valeurs (au dessus de 100ms de temps de réponse, il y aura un défaut de com).
par BenAutom
10 déc. 2020, 21:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
Réponses : 23
Vues : 9643

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Une mise à l'échelle, ce n'est, en générale, pas une simple règle de trois.... pas si simple

Un peu de maths: la formule de la mise à l'échelle est simple, et fonctionne DANS TOUS LES CAS :
Valeurs mise à l'échelle Y = (Yb-Ya)/(Xb-Xa) * (X-Xa) + Ya
Y'a pas plus, y'a pas moins....

Mon automate ne ...
par BenAutom
10 déc. 2020, 20:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Echelle axe de temps Vijeo Designer
Réponses : 2
Vues : 2233

Re: Echelle axe de temps Vijeo Designer

Dans mes souvenirs tu affiche un nombre d'échantillons. Plus ton temps entre les échantillons sont grands, plus tu affiche de temps.
(je n'en suis pas sur,, hein ;))
par BenAutom
10 déc. 2020, 20:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
Réponses : 6
Vues : 2425

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

créer une tempo avec le réel temps de cycle automate (je ne sais pas si le temps du dernier cycle est possible sur SoMachine Basic).
Je connais pas mal de personne qui font leur propre tempo avec ce temps de cycle, ainsi c'est beaucoup plus précis.