8 résultats trouvés

par AlxFrd
02 avr. 2019, 15:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4



C'est bon problème résolu, merci à tous ;)


C'est bien mais si tu partageais ta solution cela permettrait aux autres d'en profiter.


Merci beaucoup la prochaine fois si j'ai besoin de rien je t'appelle :D :D :D
(Humour bien sur)
Bonne journée :D :D

J'aime bien l'humour mais là je lui ...
par AlxFrd
02 avr. 2019, 14:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4




Action inverse ou directe
Le sens du correcteur PID peut être adapté à celui du couple actionneur / procédé.
L'action peut être définie en sens inverse (configuration par défaut) ou en sens direct.
Si l'action est directe, un écart (PV - SP) positif, provoque un accroissement de la sortie.
Si ...
par AlxFrd
02 avr. 2019, 14:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4

C'est bon problème résolu, merci à tous ;)
par AlxFrd
02 avr. 2019, 13:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4


Bonjour,

Si la régulation fonctionne correctement, comme vous le dites, je ne comprends pas pourquoi vous voulez inverser la sortie du PID :shock:
La régulation va devenir complètement instable !

C'est effectivement votre consigne via le potentiomètre qui pose problème et qui semble devoir être ...
par AlxFrd
02 avr. 2019, 12:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4


Bonjour,
Je rejoins Bruce, inverser le sens de sorti du PID risque de poser un dysfonctionnement.
Pour mieux comprendre les phénomènes, je vous engage à observer les valeurs des mots de la consigne, de la mesure et de la sortie et de faire évoluer la consigne.
Le fonctionnement basique du PID est ...
par AlxFrd
02 avr. 2019, 12:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4


Bonjour,

Si la régulation fonctionne correctement, comme vous le dites, je ne comprends pas pourquoi vous voulez inverser la sortie du PID :shock:
La régulation va devenir complètement instable !

C'est effectivement votre consigne via le potentiomètre qui pose problème et qui semble devoir être ...
par AlxFrd
02 avr. 2019, 11:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Re: Fonction PID PL7 v4.4


Action inverse ou directe
Le sens du correcteur PID peut être adapté à celui du couple actionneur / procédé.
L'action peut être définie en sens inverse (configuration par défaut) ou en sens direct.
Si l'action est directe, un écart (PV - SP) positif, provoque un accroissement de la sortie.
Si l ...
par AlxFrd
02 avr. 2019, 11:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
Réponses : 14
Vues : 6947

Fonction PID PL7 v4.4

Bonjour,

Savez vous comment inverser la sortie du PID sur le logiciel PL7 pro v4.5 ?

Je suis sur un automate Modicon TSX Micro 3722.
Le programme gère une régulation de température comme un four avec une consigne (potentiomètre) 0v-10vcc. La régulation fonctionne correctement.

Problème : quand ...