8 résultats trouvés
- 02 avr. 2019, 15:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
C'est bon problème résolu, merci à tous ;)
C'est bien mais si tu partageais ta solution cela permettrait aux autres d'en profiter.
Merci beaucoup la prochaine fois si j'ai besoin de rien je t'appelle :D :D :D
(Humour bien sur)
Bonne journée :D :D
J'aime bien l'humour mais là je lui ...
- 02 avr. 2019, 14:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
Action inverse ou directe
Le sens du correcteur PID peut être adapté à celui du couple actionneur / procédé.
L'action peut être définie en sens inverse (configuration par défaut) ou en sens direct.
Si l'action est directe, un écart (PV - SP) positif, provoque un accroissement de la sortie.
Si ...
- 02 avr. 2019, 14:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
C'est bon problème résolu, merci à tous 
- 02 avr. 2019, 13:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
Bonjour,
Si la régulation fonctionne correctement, comme vous le dites, je ne comprends pas pourquoi vous voulez inverser la sortie du PID :shock:
La régulation va devenir complètement instable !
C'est effectivement votre consigne via le potentiomètre qui pose problème et qui semble devoir être ...
- 02 avr. 2019, 12:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
Bonjour,
Je rejoins Bruce, inverser le sens de sorti du PID risque de poser un dysfonctionnement.
Pour mieux comprendre les phénomènes, je vous engage à observer les valeurs des mots de la consigne, de la mesure et de la sortie et de faire évoluer la consigne.
Le fonctionnement basique du PID est ...
- 02 avr. 2019, 12:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
Bonjour,
Si la régulation fonctionne correctement, comme vous le dites, je ne comprends pas pourquoi vous voulez inverser la sortie du PID :shock:
La régulation va devenir complètement instable !
C'est effectivement votre consigne via le potentiomètre qui pose problème et qui semble devoir être ...
- 02 avr. 2019, 11:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Re: Fonction PID PL7 v4.4
Action inverse ou directe
Le sens du correcteur PID peut être adapté à celui du couple actionneur / procédé.
L'action peut être définie en sens inverse (configuration par défaut) ou en sens direct.
Si l'action est directe, un écart (PV - SP) positif, provoque un accroissement de la sortie.
Si l ...
- 02 avr. 2019, 11:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Fonction PID PL7 v4.4
- Réponses : 14
- Vues : 6947
Fonction PID PL7 v4.4
Bonjour,
Savez vous comment inverser la sortie du PID sur le logiciel PL7 pro v4.5 ?
Je suis sur un automate Modicon TSX Micro 3722.
Le programme gère une régulation de température comme un four avec une consigne (potentiomètre) 0v-10vcc. La régulation fonctionne correctement.
Problème : quand ...
Savez vous comment inverser la sortie du PID sur le logiciel PL7 pro v4.5 ?
Je suis sur un automate Modicon TSX Micro 3722.
Le programme gère une régulation de température comme un four avec une consigne (potentiomètre) 0v-10vcc. La régulation fonctionne correctement.
Problème : quand ...