55 résultats trouvés

par latune
10 janv. 2018, 14:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage
Réponses : 20
Vues : 8762

Connexion M340 modbus RTU ATV320 et parametrage

Bonjour et meilleurs voeux à tous. Je rencontre un problème pour paramétrer et connecter un Altivar 320 a un M340 en modbus RTU. Peut on utiliser un câble droit ethernet pour relier les 2 appareils sans utiliser le coupleur LU9GC ? J'ai suivi le tuto du lien suivant: http://www2.schneider-electric.c...
par latune
01 juin 2017, 08:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bobine transition M340 SFC à 1
Réponses : 3
Vues : 1602

Re: Bobine transition M340 SFC à 1

Salut ,
J'ai du parler trop vite....
Ce problème est apparu après avoir renommé mes transitions et aussi après avoir fait des modifications dans mon programme.
Je vais re-verifier.
Pour info , je les ai renommées dans la vue structurelle et cela a bien été pris en compte dans les grafcets.
par latune
30 mai 2017, 09:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bobine transition M340 SFC à 1
Réponses : 3
Vues : 1602

Re: Bobine transition M340 SFC à 1

Je pense avoir trouvé mais je ne comprends pas.....
j'ai ce problème depuis que j'ai renommé toutes mes transitions de grafcet.
?????
par latune
30 mai 2017, 09:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bobine transition M340 SFC à 1
Réponses : 3
Vues : 1602

Bobine transition M340 SFC à 1

Bonjour ,
Mon problème:
Sur plusieurs grafcets , j'ai des bobines de transitions à 1 alors que dans mon réseau de contact , je n'ai rien de passant.
Avez vous une idée ?
Merci.
par latune
11 mai 2017, 16:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Contrôle de communication reseau ethernet et fipway
Réponses : 7
Vues : 3600

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Salut ,
Pas d'I/O scanning.
Merci pour vos réponses
par latune
10 mai 2017, 17:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Contrôle de communication reseau ethernet et fipway
Réponses : 7
Vues : 3600

Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Bonjour, Y a t il un moyen de contrôler la communication sur un réseau ethernet et fipway ? Sachant que notre ligne de production est équipée de plusieurs TSX57 en réseau Ethernet et de plusieurs tsx37 en fipway. En fait notre automate principal (de ligne) sert de concentrateur pour le réseau FIPWAY...
par latune
18 août 2016, 20:03
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne
Réponses : 12
Vues : 11611

Re: [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne

Salut
Au cas ou....
As tu regardé dans les écrans logiques tout en bas à droite du GP Pro ?
par latune
08 juin 2016, 18:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Pb connexion via driver XIP
Réponses : 3
Vues : 1941

Re: Pb connexion via driver XIP

Oui c'est bien 4 et 2
La je viens de faire planter l'ETZ (voyant rouge clignotant) et j'ai un soucis pour visualiser son état à cause du plugin JAVA.....en plus avec windows 7 c'est pas top
Je fouille........
Je te tiens au courant
par latune
08 juin 2016, 17:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Pb connexion via driver XIP
Réponses : 3
Vues : 1941

Pb connexion via driver XIP

Bonjour, Mon materiel: TSX 37 avec : -sur prise TER module ETZ510 -sur prise AUX HMITSU855 J'utilise le driver XIP pour me connecter avec le pc (pl7 pro) en wifi sur l'automate (via l'ETZ) mais j'ai des déconnexions intempestives. Apparemment moins de déconnexions si je débranche le Magelis. Si vous...