55 résultats trouvés

par latune
21 mars 2016, 09:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Table bits de mots sous Unity
Réponses : 3
Vues : 2612

Re: Table bits de mots sous Unity

Bonjour,
Impeccable.
Merci.
par latune
20 mars 2016, 10:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : installation de pl7 pro v4.5
Réponses : 4
Vues : 8387

Re: installation de pl7 pro v4.5

Bonjour,
Normalement , impossible d'installer PL7 Pro sur un système d'exploitation en 64 bits.
Pour ma part , je l'ai déjà installé (sous Seven 64 bits) en utilisant un émulateur (VmWare par exemple) .
Je pense que d'autres personnes te donneront leur avis.
par latune
17 mars 2016, 21:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Table bits de mots sous Unity
Réponses : 3
Vues : 2612

[RESOLU] Table bits de mots sous Unity

Bonsoir,
Peut-on créer une table de bits de mots sous Unity ?
Du genre %mw10:10=:%i0.1.0:10 (PL7 Pro) pour recopie de entrées par exemple...
Je viens de me mettre à Unity donc pas vident..

Merci.
par latune
22 janv. 2016, 13:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Processeur premium bloqué
Réponses : 7
Vues : 3364

Re: Processeur premium bloqué

Salut.
Oui j'ai fait tout cela.....
Tant pis :|
par latune
22 janv. 2016, 04:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Processeur premium bloqué
Réponses : 7
Vues : 3364

Re: Processeur premium bloqué

Non pas de carte mémoire, simplement le cache .
par latune
21 janv. 2016, 22:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Processeur premium bloqué
Réponses : 7
Vues : 3364

Processeur premium bloqué

Bonsoir, 
Y a t il une solution pour débloquer un processeur premium P573623A.
Les voyants "TER ,ERR,I/O" restent allumés fixe et cela malgré un reset.
Aucune communication possible via le PC.
Ira t il directement à la déchetterie ?
Merci.
par latune
04 janv. 2016, 21:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Parametrage ETZ510 et TSX Micro
Réponses : 3
Vues : 2099

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Dans "configuration du module de communication" :
-voie 0 ,liaison Unitelway ,Maître ,j'ai mis le nombre d'esclaves à 8
par latune
03 janv. 2016, 13:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Parametrage ETZ510 et TSX Micro
Réponses : 3
Vues : 2099

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Bonjour,
Problème résolu.
C'était au niveau du nombres d'adresses esclaves dans l'automate.
par latune
02 janv. 2016, 22:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Parametrage ETZ510 et TSX Micro
Réponses : 3
Vues : 2099

Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Bonsoir, Pour commencer ,meilleurs vœux à tous !!! Je souhaite paramétrer mon coupleur TSXETZ510 connecté à un TSX37 pour pouvoir accéder à la programmation de l'automate en ethernet via le driver XIP. Je l'ai déjà fait il y a quelques temps mais je n'y arrive plus...... Donc juste un automate et so...
par latune
26 déc. 2015, 11:42
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37
Réponses : 13
Vues : 7909

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Salut,
Essai non concluant.
???