3 résultats trouvés

par bebert
22 mai 2019, 19:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
Réponses : 5
Vues : 3509

Re: Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340

Bonjour,
Un grand merci à vous. je n'étais en fait pas sure, mais vos réponse m'ont apportées toutes les réponses que je souhaitais.

Merci
par bebert
21 mai 2019, 18:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
Réponses : 5
Vues : 3509

Re: Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340

Merci pour votre réponse,

Donc pour lire le registre par exemple 40001 d'un îlot STB, je met %MW dans objet et 1 dans l'adresse?

Merci pour votre aide.
par bebert
20 mai 2019, 19:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340
Réponses : 5
Vues : 3509

Lire registre STB en modbus TCP/IP depuis UC M340

Bonjour,

Je souhaite mettre en fonction une communication modbus TCP/IP pour lire des ilots STB depuis le port ethernet de L'UC du M340.
L'UC choisie ne me permettant pas d'utiliser la fonction d'I/O scanning.
J'ais utilisé les fonctions ADDM et read_var, mais que dois-je mettre pour l'entrée ObJ ...