Salut,
Mais non, faut pas être négatif comme ça, l'IA prend le relai, tout va bien !
Juste pour la blague : quand tu crées un ticket dans SIE Portal, leur IA commence par te proposer des solutions en lien avec le problème avant de pouvoir poursuivre l'ouverture du ticket. Je peux te dire qu'on a ...
54 résultats trouvés
- 03 juil. 2025, 17:38
- Forum : Siemens
- Sujet : Fin du SAV par téléphone
- Réponses : 3
- Vues : 1304
- 03 juil. 2025, 17:36
- Forum : Siemens
- Sujet : KTP700F - AU avec bypass IHM déconnectée
- Réponses : 1
- Vues : 1026
Re: KTP700F - AU avec bypass IHM déconnectée
Bonjour,
Je ne comprends pas bien la demande.
J'imagine que tu parle de l'AU qui est monté sur le pannel.
Pour le by-pass automatique de l'AU, tu n'as rien à faire, enfin presque. Il faut juste utiliser la connection box advanced (c'est la seule à intégrer le by-pass d'AU automatique). Si tu es en ...
Je ne comprends pas bien la demande.
J'imagine que tu parle de l'AU qui est monté sur le pannel.
Pour le by-pass automatique de l'AU, tu n'as rien à faire, enfin presque. Il faut juste utiliser la connection box advanced (c'est la seule à intégrer le by-pass d'AU automatique). Si tu es en ...
- 03 juil. 2025, 17:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur 16#000B Requete MOBUS
- Réponses : 2
- Vues : 955
Re: erreur 16#000B Requete MOBUS
Bonjour,
Je n'ai jamais eu ce problème.
Ce que tu décris ressemble a un dépassement des capacités de la CPU et/ou du coupleur.
Je t'invites à lire ce document (surtout les 2 dernières pages) : https://ckm-content.se.com/ckmContent/sfc/servlet.shepherd/document/download/0698V00000kH5v8QAC (source ...
Je n'ai jamais eu ce problème.
Ce que tu décris ressemble a un dépassement des capacités de la CPU et/ou du coupleur.
Je t'invites à lire ce document (surtout les 2 dernières pages) : https://ckm-content.se.com/ckmContent/sfc/servlet.shepherd/document/download/0698V00000kH5v8QAC (source ...
- 02 juil. 2025, 21:02
- Forum : Siemens
- Sujet : Fin du SAV par téléphone
- Réponses : 3
- Vues : 1304
Fin du SAV par téléphone
Bonjour,
Pour information, depuis le 1/7/25, Siemens n'assure plus le SAV par téléphone pour ceux qui n'ont pas de contrat.
Pour toute demande de SAV, il faut passer par SIE Portal et ouvrir un ticket. Pour avoir essayé, c'est une galère, leur site est lent et la réponse reçue était juste une doc ...
Pour information, depuis le 1/7/25, Siemens n'assure plus le SAV par téléphone pour ceux qui n'ont pas de contrat.
Pour toute demande de SAV, il faut passer par SIE Portal et ouvrir un ticket. Pour avoir essayé, c'est une galère, leur site est lent et la réponse reçue était juste une doc ...
- 17 juin 2025, 21:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Codeur sick
- Réponses : 7
- Vues : 1234
Re: Codeur sick
Bonjour,
Pour le Studio 5000 il existe une version de test (reconductible à l'infini moyennant une astuce).
Pour Ecostruxure Control Expert, tu as une version d'essai de 30 jours.
Si le code du bloc fonction Rockwell est en Ladder, ça devrait être assez facile.
A+
Pour le Studio 5000 il existe une version de test (reconductible à l'infini moyennant une astuce).
Pour Ecostruxure Control Expert, tu as une version d'essai de 30 jours.
Si le code du bloc fonction Rockwell est en Ladder, ça devrait être assez facile.
A+
- 17 juin 2025, 21:50
- Forum : Siemens
- Sujet : Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
- Réponses : 9
- Vues : 2953
Re: Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
Bonjour,
En fait, Siemens préconise de rester en optimisé pour ne pas risquer d'impacter les performances des CPU 1200/1500 (sur l'ancienne gamme, tout le code (ladder, grafcet, ...) était transformé et exécuté en List, ce qui n'est plus le cas maintenant).
Je ne connais que l'instruction AUF (je n ...
En fait, Siemens préconise de rester en optimisé pour ne pas risquer d'impacter les performances des CPU 1200/1500 (sur l'ancienne gamme, tout le code (ladder, grafcet, ...) était transformé et exécuté en List, ce qui n'est plus le cas maintenant).
Je ne connais que l'instruction AUF (je n ...
- 16 juin 2025, 19:57
- Forum : Siemens
- Sujet : Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
- Réponses : 9
- Vues : 2953
Re: Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
Re,
Dis moi si je me trompe mais l'utilisation des Db Array me permettrait "juste" de gagner du temps sur la création de mes DB mais ca ne me permettrait pas de venir taper dans les DB en fonction de leur numéro.
Je ne suis pas sûr que l'on se comprenne. Lorsque tu crées un DB, dans la fenêtre ...
Dis moi si je me trompe mais l'utilisation des Db Array me permettrait "juste" de gagner du temps sur la création de mes DB mais ca ne me permettrait pas de venir taper dans les DB en fonction de leur numéro.
Je ne suis pas sûr que l'on se comprenne. Lorsque tu crées un DB, dans la fenêtre ...
- 16 juin 2025, 18:17
- Forum : Siemens
- Sujet : Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
- Réponses : 9
- Vues : 2953
Re: Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
Bonjour,
je dois respecter la structure des DB qui m'est imposée par la supervision.
Je réitère donc : rien ne t'empêche de créer un udt avec les données et la structure imposées par la supervision. Ensuite, au lieu de créer 1000 DB "standard", tu n'auras "qu'à" créer 1000 DB de ce type UDT ...
je dois respecter la structure des DB qui m'est imposée par la supervision.
Je réitère donc : rien ne t'empêche de créer un udt avec les données et la structure imposées par la supervision. Ensuite, au lieu de créer 1000 DB "standard", tu n'auras "qu'à" créer 1000 DB de ce type UDT ...
- 15 juin 2025, 11:17
- Forum : Siemens
- Sujet : Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
- Réponses : 9
- Vues : 2953
Re: Ecrire dans un db en fonction de son numéro d'index
Bonjour,
Il manque une précision : les 1000 DB sont existants (c'est à dire dans le projet TIA) ou sont ils créés à l'exécution (en appelant dans ton code la fonction d'ajout de DB) ?
En fait, pour moi, tu prends le problème dans le mauvais sens : plutôt que de passer ton numéro de DB, passe le DB ...
Il manque une précision : les 1000 DB sont existants (c'est à dire dans le projet TIA) ou sont ils créés à l'exécution (en appelant dans ton code la fonction d'ajout de DB) ?
En fait, pour moi, tu prends le problème dans le mauvais sens : plutôt que de passer ton numéro de DB, passe le DB ...
- 05 juin 2025, 20:25
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : problème connexion entre ihm weintek et un m340
- Réponses : 3
- Vues : 2623
Re: problème connexion entre ihm weintek et un m340
Bonjour,
Il va falloir en dire plus. Quel est la référence du processeur, celle de l'IHM, les versions de logiciels utilisés, quel est exactement le problème rencontré ???
Ensuite, la communication se fait en Modbus TCP/IP, il suffit de renseigner la bonne adresse IP côté IHM et ça doit marcher. Il ...
Il va falloir en dire plus. Quel est la référence du processeur, celle de l'IHM, les versions de logiciels utilisés, quel est exactement le problème rencontré ???
Ensuite, la communication se fait en Modbus TCP/IP, il suffit de renseigner la bonne adresse IP côté IHM et ça doit marcher. Il ...