Crouzet Millenium3

Bonjour.
Je viens de sauvegarder un prog de Millenium3 ref 88970044 via le M3soft.
J'ai remplacé le controleur par la ref 88974044 (matériel identique).
Je n'arrive à écrire l'ancienne config dans le nouveau controleur... problème d'incompatibilité!
Je ne voks pas comment faire pour éventuellement ...
par rominet41
06 avr. 2018, 00:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Salut
Pour répondre à ta question pour le PID, non. Il faut bien une première fois :)
Pour la tâche FAST, je sais qu'il est possible d'affecter du FAST à des voies dans la configuration matérielle, mais mes connaissances s'arrêtent là.
par rominet41
05 avr. 2018, 22:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Bonsoir

Je fais un retour sur la mise en place du PID.

La variation a quelques soucis car elle est trop "rapide". La sortie PID varie beaucoup trop et trop vite apparemment.

Données du problème: La pompe immergée commandée, débite 8.2 m/h à 50Hz. Le débitmètre a une plage de mesure 0-18 m3/h ...
par rominet41
02 avr. 2018, 20:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

oui tout à fait, erreur de copier/coller
Un grand merci
par rominet41
02 avr. 2018, 17:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

OK, je vois mieux, merci.
Effectivement, l'affaire n'était pas mince. A me demander si je n'allais pas convertir le Premium pour fonctionner sous Unity :D

Je peux donc me contenter de ces lignes pour un fonctionnement correct, que je vais placer dans le FAST avec concordance du temps d ...
par rominet41
02 avr. 2018, 10:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

J'ai repris tes éléments pour les adapter au prog API actuel
mais peux-tu jeter un oeil sur les lignes en gras car je ne comprends pas bien (comparaison faite avec le document schneider)
Merci

%MW30:=%MW500;(*consigne issue de la supervision SP*)
%MW31:=5000; (*valeur de sortie manuelle OUT_MAN ...
par rominet41
01 avr. 2018, 19:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Merci, merci
Je vais me poser là-dessus ce soir
par rominet41
01 avr. 2018, 07:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Je n'ai pas relevé le modèle exact mais l'installation date de 2007, et le moteur commandé en variation a une puissance de 2.2kW.

La solution PID sous PL7 me convient mieux que tout autre moyen matériel.

J'ai bien trouvé dans "fonction textuelle" les fonctions en bibliothèque, la régulation PID ...
par rominet41
31 mars 2018, 15:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Ce qui pourrait donné ça.
(je viens de passer la tondeuse alors cerveau en mode OFF :) )

%MF1: Consigne basse 5000
%MF2: Consigne haute 10000
%MF3: Consigne de régulation
%MF4: Valeur débit mesuré

IF %MF4<%MF1 THEN %MF3:=%MF1 END_IF; (gestion du mini)
IF %MF4>%MF2 THEN %MF3:=%MF2 END_IF; (gestion ...
par rominet41
31 mars 2018, 15:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 22859

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Schul, c'est le top mais pas possible avec les ATV en place
très bonne idée josé!