2 résultats trouvés

par cedmar
25 juil. 2019, 17:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Zelio utilisation d'entre analogique en FBD
Réponses : 2
Vues : 1566

Re: Zelio utilisation d'entre analogique en FBD

bonsoir itasoft,

merci pour ton retour, suite a ton message j'ai creuser plus en profondeur le bloc gain et tu a raison effectivement en insistant un peu j'ai compris comment il fonctionne et du coup c'est exactement ce dont j'avais besoin.

merci.
par cedmar
24 juil. 2019, 18:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Zelio utilisation d'entre analogique en FBD
Réponses : 2
Vues : 1566

Zelio utilisation d'entre analogique en FBD

Bonsoir a tous,

j'essaie de me bricolé un élévateur géré par un ZELIO SR3B121BD avec l'extension analogique SR3XT43BD.
pour connaitre la position de ma plateforme j'ai mis un capteur de distance a câble qui dispose d'un sortie potentiométrique.
sur l'extension analogique du zelio, mon entré 10 bits ...