Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Bonjour,

Pour ta capture 22, peux tu la refaire en laissant le Start_nom à 0 (parceque là les Gest_nom[2] et [3] sont mis à 0 par le communication en cours).


Ok je l'ai refait.
Bonjour,

C'est normal que les variables gardent leurs valeurs si on débranche le câble, si rien ne les remets plus ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 17:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Si tu as un peu de temps essaye quand même l'IO scanning, ce n'est que du paramétrage et c'est vite fait. Aujourd'hui d’ailleurs c'est ce qu'on utilise le plus souvent avec un automate Schneider et des périphériques Modbus TCP/IP car ça évite la programmation et on n'a rien à gérer.

Sinon en ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 16:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


alors ça veut dire que coté destinataire ça merde lamentablement


Bonne nouvelle :x

Au vue de ce que dis @philou77, je vais retenter (pas RS485 mais RS232 du coup, c'est bon aussi ?) mais donc, il faut faire un print_char (et non un Read_var??) ?


Possible, vu la tronche du truc on sent ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 14:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340

itasoft a écrit : 21 déc. 2021, 13:04 Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même (192.168.49.201) et voir si la valeur est écrasée

%M6:=%S6;

if re(%M6) then

Gest_read[3]:=10;

READ_VAR(ADDM('Ethernet_1{192.168.49.201}TCP.MBS'),'%MW',200,1,Gest_read,Recep_read);

end_if;
C'est bon pour ça, ça fonctionne !
par RomainCO
21 déc. 2021, 12:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Bonjour,

Dans le paramètre de gestion je vois :
Compte rendu de communication
Gestion_read[2] = 7 soit un défaut de communication définit comme: "Problème lors de l'envoi à la cible"

Pour moi il y a un problème de configuration de l'adresse ADDM

En fin d'échange (start à 0 et Gestion_read[1].0 ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 11:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Tu dit que tu utilise une NOC mais dans ton réseau tu a configuré le port Ethernet de la CPU. Ou est branché le câble Ethernet qui va à ton contrôleur ?

JC


Actuellement il est sur ma CPU. Je suis entrain de faire plusieurs essais. Donc là il est sur ma CPU, et j'ai bien mis {Ethernet_1(192.168 ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 11:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Re !

Qu'il communique en TCP, oui mais il doit recevoir un code défaut, vu qu'il en voie pas en trame ASCII !!, le pec 100 doit lui retourner un code défaut.

Qu'il ne communique pas en RS485 n'est pas normal, problème de câblage ou paramétrage !
attention le pec-100 ne connait QUE 2 vitesses de ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 11:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


slts,
moi je ferais un truc bestial de ce genre sur la prise Ethernet de UC affectée au réseau 1
---
%M6:=%S6;

if re(%M6) then

READ_VAR(ADDM('Ethernet_1{192.168.49.202}TCP.MBS'),'%MW',200,1,Gest_read,Recep_read);

end_if;


Suite à ça j'ai : Capture5.PNG


Est ce que tu as bien configuré un ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 10:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Oui mais non :) ce bit signifie juste que le bloc essaye de lire, pas que la com est établi. Je pense que ton adresse n'est pas bonne. Pour moi ça devrait être un truc du genre : 'Ethernet_1{192.168.49.202}' en supposant que Ethernet_1 est bien le nom du réseau déclaré dans "communication->réseau ...
par RomainCO
21 déc. 2021, 10:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP/IP M340
Réponses : 102
Vues : 28365

Re: Communication Modbus TCP/IP M340


Est ce que tu est sur de l'adresse du bloc ADDM ? tu utilise le port Ethernet intégré ou une carte NOC ou NOE ?

JC


J'en suis sûr parce que quand je débranche le câble (ou quand je change l'adresse ADDM en mettant une au pif mauvaise), le bit Gestion_read[1] ne défile plus.

Actuellement je ...