Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Bonsoir,
Pour la config de ton bloc :
il faut créer dans un DB une structure de type TCON_IP_v4
mb_client.JPG
Il faut le paramétrer (voir l'aide).

Il faut bien entendu raccorder ce bloc à la borne "CONNECT" du bloc MB_CLIENT
ipv4.JPG
par dehell
07 sept. 2016, 08:45
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Choix et marque servomoteur à conseiller?
Réponses : 6
Vues : 4233

Re: Choix et marque servomoteur à conseiller?

Bonjour, @jll Le V90 en mode positionnement en PROFINET n'est pas disponible en France avant octobre : La réponse de la hotline Siemens : Concernant le V90 qq points en prendre en compte : Les versions 400V seront libérées fin Aout. Les versions Profinet actuelles sont « restrictives » et ne permett...
par dehell
06 sept. 2016, 11:48
Forum : Siemens
Sujet : Codeur
Réponses : 40
Vues : 20175

Re: Codeur

Bonjour, j'ai installé un codeur absolut sur une machine Tu peux préciser comment est raccordé ton codeur ? Sur 8 bits, 16 bits? sur réseau? Le codeur est-il programmable? Sur un codeur absolu je vois pas comment tu fais une remise à zéro car il est sensé t'envoyer une valeur et non pas un nombre d'...
par dehell
11 août 2016, 12:23
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Choix et marque servomoteur à conseiller?
Réponses : 6
Vues : 4233

Re: Choix et marque servomoteur à conseiller?

Bonjour,
@ Mantysse, Merci pour ton retour sur SEW et l'astuce de la carte UFR41B: j'ai pris contact avec leur service commercial.
(et merci aussi à "djé")
Si d'autres membres ont d'autres retours d'expérience, je suis preneur.
Merci d'avance, cordialement
par dehell
10 août 2016, 15:25
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Choix et marque servomoteur à conseiller?
Réponses : 6
Vues : 4233

Choix et marque servomoteur à conseiller?

Bonjour à tous, Je sollicite vos avis concernant vos retour d'expérience sur les marques de servomoteur que vous utilisez habituellement (Siemens, SEW, KEB, Stober, Bonfiglioli...) Quand je parle de retour d'expérience : facilité d'intégration, logiciel convivial, bloc fonction fourni, contact avec ...
par dehell
26 juil. 2016, 14:37
Forum : Siemens
Sujet : WinCC faire un objet lié à tout un DB
Réponses : 4
Vues : 3037

Re: WinCC faire un objet lié à tout un DB

Bonjour, EDIT: j'ai répondu un peu vite... sur wincc flexible oui c'est possible : il faut utiliser les faceplates en anglais. https://support.industry.siemens.com/cs/document/21659040/comment-cr%C3%A9er-un-wincc-flexible-bloc-d'affichage-?dti=0&lc=fr-WW On peut aussi y associer une structure de...
par dehell
25 juil. 2016, 11:51
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Analyse SISTEMA
Réponses : 20
Vues : 19857

Re: Analyse SISTEMA

Bonjour, Je suis dans une entreprise qui fait essentiellement de la machine spéciale. J'utilise un cousin de SISTEMA fourni par Siemens (J'intègre essentiellement du matériel Siemens et Sick) http://www.industry.siemens.com/topics/global/en/safety-integrated/machine-safety/safety-evaluation-tool/Pag...
par dehell
20 juil. 2016, 15:11
Forum : Siemens
Sujet : Codeur
Réponses : 40
Vues : 20175

Re: Codeur

Bonjour, Sur un S7-12xx, l’utilisation d'un codeur implique l'instruction CTRL_HSC et le paramétrage dans le HW du compteur rapide. Le premier conseil c'est de savoir ta fréquence maxi de comptage (en gros ta vitesse de convoyeur et la résolution de ton codeur). Dans le code, la valeur de ton codeur...
par dehell
20 juin 2016, 09:21
Forum : Siemens
Sujet : Tri d'un db par ordre croissant (titre peut être pas explicite mais bon pas d idée)
Réponses : 14
Vues : 7251

Re: Tri d'un db par ordre croissant (titre peut être pas explicite mais bon pas d idée)

Bonjour, Le code donné plus haut a quelques particularités pour fonctionner: Il ne trie que les DB non optimisé => on utilise l'adressage indirect... Il ne trie que les DB dont les valeurs à trier commence à l'octet 0 => il faudrait que je modifie le code afin de trier qu'une zone de DB voulue avec ...
par dehell
02 juin 2016, 09:10
Forum : Siemens
Sujet : Courbes dynamiques dans Wincc TIA
Réponses : 9
Vues : 5972

Re: Courbes dynamiques dans Wincc TIA

Bonjour, A l'époque sur WINCCFLEXIBLE il était possible de faire quelque chose qui ressemble à ce que tu veux faire. Pour cela il fallait utiliser le multiplexage de variable (dans mon souvenir il n'y avait pas besoin d'utiliser de script) Je pense que sur TIA ça doit être faisable. Je n'arrive pas ...