2 résultats trouvés

par Quentin07
07 nov. 2019, 17:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication ethernet Schneider -> Rockwell
Réponses : 4
Vues : 3921

Re: Communication ethernet Schneider -> Rockwell


Bonjour,
Je suis déjà intervenu sur un truc du genre, mais avec des processeurs Allen Bradley plus vieux.
En gros, l'automate Allen Bradley est serveur Modbus et l’automate Schneider est client Modbus.
Tu dois mettre tes deux API sur le même réseau IP.
Au niveau de l'Allen Bradley :
- Il faut ...
par Quentin07
04 nov. 2019, 16:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication ethernet Schneider -> Rockwell
Réponses : 4
Vues : 3921

Communication ethernet Schneider -> Rockwell

Bonjour à tous,

Je m'appelle Quentin et je sors tout juste de l'école. Je viens de trouver mon premier boulot comme programmeur PLC. La première tâche qu'on me confie, établir une communication entre un plc Schneider et un Rockwell. Bien évidemment, je suis plus pro Siemens et dans la boite ...