50 résultats trouvés

par Titipass
01 juin 2022, 15:10
Forum : Electricité
Sujet : dimensionnement d'un transfo
Réponses : 4
Vues : 777

Re: dimensionnement d'un transfo

Bonjour, Ce n'est pas très clair pour moi... Un petit schéma serait plus clair... Je comprends que le relais thermique consomme 2.5 VA et qu'il a une sortie qui peut commander un récepteur avec les caractéristiques suivantes : 180VA en maintien et 1800VA à l'appel. Si c'est bien cela, tu ne dois con...
par Titipass
17 févr. 2022, 14:36
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Altistart qui crame
Réponses : 9
Vues : 1516

Re: Altistart qui crame

Bonjour,

As tu vérifié la valeur de l'alimentation externe 24V ?
par Titipass
26 janv. 2022, 08:48
Forum : Electricité
Sujet : Dimensionnement de câble
Réponses : 13
Vues : 2889

Re: Dimensionnement de câble

En fait, la seule chose que je voulais dire est que les courants d'entrée et de sortie d'un variateur de vitesse ne sont pas identiques et qu'il ne faut pas les confondre...
Bonne journée à tous
par Titipass
25 janv. 2022, 12:44
Forum : Electricité
Sujet : Dimensionnement de câble
Réponses : 13
Vues : 2889

Re: Dimensionnement de câble

Bonjour, Juste une remarque : "Ce disjoncteur protège un variateur qui tourne au alentour de 12/14A, mais qui à des pointes à +20A lors du lancement du moteur." : si il y a une pointe de courant en entrée du variateur, ce ne sera pas pendant le démarrage du moteur mais à pleine vitesse. A ...
par Titipass
15 déc. 2021, 10:57
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Protection variateurs
Réponses : 3
Vues : 2724

Re: Protection variateurs

Bonjour, L'utilisation d'un disjoncteur est recommandé en page 21 du document (numérotée 25-18). Je n'ai pas trouvé de précision sur le calibre de ce disjoncteur dans la documentation mais un 10A devrait être suffisant (pour 750W de sortie sur le moteur). La protection moteur est assurée par le vari...
par Titipass
07 déc. 2021, 09:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Régler la vitesse d'un moteur progressivement
Réponses : 13
Vues : 1835

Re: Régler la vitesse d'un moteur progressivement

Bonjour,
Comment le moteur est il commandé ? Comment faites vous varier sa vitesse ?
par Titipass
17 nov. 2021, 08:53
Forum : Electricité
Sujet : Onduleur et protections
Réponses : 8
Vues : 2323

Re: Onduleur et protections

Bonjour, Comme précisé précédement, ce disjoncteur amont ne sert qu'a assurer la protection contre les court circuits à l'entrée du variateur donc seule la fonction magnetique est utilisée. Cependant, il est vrai qu'on trouve plus facilement des magnéto-thermiques. On peut les utiliser en prenant la...
par Titipass
28 oct. 2021, 15:08
Forum : Electricité
Sujet : Onduleur et protections
Réponses : 8
Vues : 2323

Re: Onduleur et protections

Bonjour, Cela ressemble fortement à un variateur de vitesse. Pour un variateur de ce calibre, Schneider recommande un 25A. Le variateur peut délivrer une surcharge en cas de besoin mécanique (jusqu'à 150% du courant nominal pendant qulques secondes) ce qui rend necessaire le surcalibrage du disjonct...
par Titipass
31 août 2021, 11:59
Forum : Electricité
Sujet : Tensions au USA
Réponses : 11
Vues : 2681

Re: Tensions au USA

115V AC 60 Hz pour la commande en général.
par Titipass
31 août 2021, 11:18
Forum : Electricité
Sujet : Tensions au USA
Réponses : 11
Vues : 2681

Re: Tensions au USA

120V entre phase et neutre... pas entre phases !