50 résultats trouvés
- 01 juin 2022, 15:10
- Forum : Electricité
- Sujet : dimensionnement d'un transfo
- Réponses : 4
- Vues : 777
Re: dimensionnement d'un transfo
Bonjour, Ce n'est pas très clair pour moi... Un petit schéma serait plus clair... Je comprends que le relais thermique consomme 2.5 VA et qu'il a une sortie qui peut commander un récepteur avec les caractéristiques suivantes : 180VA en maintien et 1800VA à l'appel. Si c'est bien cela, tu ne dois con...
- 17 févr. 2022, 14:36
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Altistart qui crame
- Réponses : 9
- Vues : 1516
Re: Altistart qui crame
Bonjour,
As tu vérifié la valeur de l'alimentation externe 24V ?
As tu vérifié la valeur de l'alimentation externe 24V ?
- 26 janv. 2022, 08:48
- Forum : Electricité
- Sujet : Dimensionnement de câble
- Réponses : 13
- Vues : 2889
Re: Dimensionnement de câble
En fait, la seule chose que je voulais dire est que les courants d'entrée et de sortie d'un variateur de vitesse ne sont pas identiques et qu'il ne faut pas les confondre...
Bonne journée à tous
Bonne journée à tous
- 25 janv. 2022, 12:44
- Forum : Electricité
- Sujet : Dimensionnement de câble
- Réponses : 13
- Vues : 2889
Re: Dimensionnement de câble
Bonjour, Juste une remarque : "Ce disjoncteur protège un variateur qui tourne au alentour de 12/14A, mais qui à des pointes à +20A lors du lancement du moteur." : si il y a une pointe de courant en entrée du variateur, ce ne sera pas pendant le démarrage du moteur mais à pleine vitesse. A ...
- 15 déc. 2021, 10:57
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Protection variateurs
- Réponses : 3
- Vues : 2724
Re: Protection variateurs
Bonjour, L'utilisation d'un disjoncteur est recommandé en page 21 du document (numérotée 25-18). Je n'ai pas trouvé de précision sur le calibre de ce disjoncteur dans la documentation mais un 10A devrait être suffisant (pour 750W de sortie sur le moteur). La protection moteur est assurée par le vari...
- 07 déc. 2021, 09:52
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Régler la vitesse d'un moteur progressivement
- Réponses : 13
- Vues : 1835
Re: Régler la vitesse d'un moteur progressivement
Bonjour,
Comment le moteur est il commandé ? Comment faites vous varier sa vitesse ?
Comment le moteur est il commandé ? Comment faites vous varier sa vitesse ?
- 17 nov. 2021, 08:53
- Forum : Electricité
- Sujet : Onduleur et protections
- Réponses : 8
- Vues : 2323
Re: Onduleur et protections
Bonjour, Comme précisé précédement, ce disjoncteur amont ne sert qu'a assurer la protection contre les court circuits à l'entrée du variateur donc seule la fonction magnetique est utilisée. Cependant, il est vrai qu'on trouve plus facilement des magnéto-thermiques. On peut les utiliser en prenant la...
- 28 oct. 2021, 15:08
- Forum : Electricité
- Sujet : Onduleur et protections
- Réponses : 8
- Vues : 2323
Re: Onduleur et protections
Bonjour, Cela ressemble fortement à un variateur de vitesse. Pour un variateur de ce calibre, Schneider recommande un 25A. Le variateur peut délivrer une surcharge en cas de besoin mécanique (jusqu'à 150% du courant nominal pendant qulques secondes) ce qui rend necessaire le surcalibrage du disjonct...
- 31 août 2021, 11:59
- Forum : Electricité
- Sujet : Tensions au USA
- Réponses : 11
- Vues : 2681
Re: Tensions au USA
115V AC 60 Hz pour la commande en général.
- 31 août 2021, 11:18
- Forum : Electricité
- Sujet : Tensions au USA
- Réponses : 11
- Vues : 2681
Re: Tensions au USA
120V entre phase et neutre... pas entre phases !