Pour l'instant je n'utilise qu'un système qui fonctionne et donc je ne change que le bloc de comm LULC033 en respectant l'adressage.
Et donc j'en ai trois qui sont....récalcitrants.
Plus tard je mettrais 3 tesysU en même temps.
23 résultats trouvés
- 05 févr. 2026, 18:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 421
- 05 févr. 2026, 18:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 421
Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Ca c'est intéressant !
Je vais m'y coller pour voir...
Car en effet, dans un temps futur j'ai 3 TesysU à gérer donc cela semble plus sérieux comme manière de faire
Je vais m'y coller pour voir...
Car en effet, dans un temps futur j'ai 3 TesysU à gérer donc cela semble plus sérieux comme manière de faire
- 05 févr. 2026, 18:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 421
Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Oui j'ai fais attention à régler l'ID des blocs pour qui correspondent à celui programmé sur le M221 !
- 04 févr. 2026, 11:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 421
Re: liaison modbus RTU avec tesysU et M221
bon alors :
j'utilise une base tesysU LUB120, avec un bloc de puissance LUCM05BL et un module de com modbus LULC033
le câble est bien un câble "officiel" Schneider electric VW3 A8 306 R10 modbus câble W81 623 726 0111 2403 PI.
Je me demande si il n'y a pas une quelconque procédure pour initialiser ...
j'utilise une base tesysU LUB120, avec un bloc de puissance LUCM05BL et un module de com modbus LULC033
le câble est bien un câble "officiel" Schneider electric VW3 A8 306 R10 modbus câble W81 623 726 0111 2403 PI.
Je me demande si il n'y a pas une quelconque procédure pour initialiser ...
- 03 févr. 2026, 16:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : liaison modbus RTU avec tesysU et M221
- Réponses : 11
- Vues : 421
liaison modbus RTU avec tesysU et M221
Bonjour, j'ai un doute !!
je m'explique : j'ai 4 tesysU à piloter en modbus RTU.
Le programme fonctionne parfaitement avec 1 module de com, mais avec les autres ca ne veut pas communiquer ! ( soit le voyant ERR clignote, soit il ne clignote pas du tout, et dans chaque cas le voyant SL de l'automate ...
je m'explique : j'ai 4 tesysU à piloter en modbus RTU.
Le programme fonctionne parfaitement avec 1 module de com, mais avec les autres ca ne veut pas communiquer ! ( soit le voyant ERR clignote, soit il ne clignote pas du tout, et dans chaque cas le voyant SL de l'automate ...
- 09 mai 2025, 19:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : communication M221 et tesys U
- Réponses : 7
- Vues : 734
Re: communication M221 et tesys U
bon, malgré le chgt, le problème reste le même, mais il faut un début à tout !
- 09 mai 2025, 19:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : communication M221 et tesys U
- Réponses : 7
- Vues : 734
Re: communication M221 et tesys U
bonjour, oui la station à l'id 10
je rectifie le front ( read et write ou juste read ?)
cordialement
je rectifie le front ( read et write ou juste read ?)
cordialement
- 09 mai 2025, 18:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : communication M221 et tesys U
- Réponses : 7
- Vues : 734
communication M221 et tesys U
Bonjour à toutes et tous.
voila mon instal :
API M221
tesys U : base LUB120 + LUCM05 BL + LULC033
je tente de communiquer mais le voyant com du bloc modbus reste éteint et voyant ERR clignote.
mon bloc de puissance LULCM05 BL indique : "err ID mod ( pourtant même config que l'api).. mais je ne sais ...
voila mon instal :
API M221
tesys U : base LUB120 + LUCM05 BL + LULC033
je tente de communiquer mais le voyant com du bloc modbus reste éteint et voyant ERR clignote.
mon bloc de puissance LULCM05 BL indique : "err ID mod ( pourtant même config que l'api).. mais je ne sais ...
- 09 janv. 2025, 16:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : conflit de version avec M241
- Réponses : 9
- Vues : 1479
Re: conflit de version avec M241
probleme resolu avec carte SD programmée dans controller assistant.
je pense que la premiere fois que j'ai mis la carte dans l'automate, je n'ai pas attendu que la carte soit entirement lue ( fin de clignotement)
merci à tous
je pense que la premiere fois que j'ai mis la carte dans l'automate, je n'ai pas attendu que la carte soit entirement lue ( fin de clignotement)
merci à tous
- 08 janv. 2025, 22:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : conflit de version avec M241
- Réponses : 9
- Vues : 1479
Re: conflit de version avec M241
Bon. Si je ne me trompe pas l'adresse ip a partir d'une adresse mac chez schneider est 085.016 et les 2 derniers chiffres sont ceux en convertissant les 2 derniers octets en base 16 à convertir en base 10.
Comme j'ai @0080F43D83E9 .
J'ai donc 16#(83)=10#(131) et 16#( E9#)=10#(233),
ça me fait donc ...
Comme j'ai @0080F43D83E9 .
J'ai donc 16#(83)=10#(131) et 16#( E9#)=10#(233),
ça me fait donc ...