9 résultats trouvés

par Pat91
03 avr. 2020, 12:42
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !


Un truc vraiment con, mais qui m'est déjà arrivé : essaie avec un autre câble ethernet (croisé ou droit).
Cela dit, j'ai le même problème avec une 1512 dont je n'ai pas (encore) le programme sur le PC.
La cpu répond au ping, mais aucun partenaire accessible.
J'attends de recevoir le programme ...
par Pat91
02 avr. 2020, 19:40
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !

Pierro a écrit : 02 avr. 2020, 13:48 Bonjour,

TIA est il exécute en tant qu'administrateur? si oui j'essayerai de désactiver temporairement le pare feu windows pour être certain que rien ne bloque à ce niveau...

A+
je suis bien en admin et le pare feu est désactivé
par Pat91
02 avr. 2020, 19:15
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !


proneta basic gratuit

https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-0-0-5-commissioning-and-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW

tu bloques sur les adressages IP mais (si je ne dis pas de connerie) :
CPU neuve : ok elle n'a pas d'IP
tu mets ton PC en adressage ...
par Pat91
02 avr. 2020, 12:46
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !

Bjr dpo,


proneta basic gratuit

https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-0-0-5-commissioning-and-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW

tu bloques sur les adressages IP mais (si je ne dis pas de connerie) :
CPU neuve : ok elle n'a pas d'IP
tu mets ton PC en ...
par Pat91
02 avr. 2020, 12:31
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !

Bjr Peio,
Bjr R26R,


Bonsoir
Si la cpu est neuve (adresse ip:0.0.0.0) tu clique sur l'icône "transférer" et ça va tout transférer, il va voir la cpu à l'adresse 0.0.0.0 et transférer l'ensemble
à part Proneta , je me sers de Primary Setup Tools de Siemens, qui est un utilitaire gratuit de Siemens ...
par Pat91
01 avr. 2020, 18:50
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !

Bonjour Pieo, :D
Bonjour Pierro, :D
Slt dpo, :D
Slt Daviddu90, :D


Bonjour
Quelle est l'adresse ip de ta carte réseau ?


Si tu regardes dans mon poste tu as les deux IP en image

sur une pg M4 le port 82579LM est le port de droite en regardant l'écran, l'autre est 82574L
est-tu sur le bon ...
par Pat91
30 mars 2020, 18:32
Forum : Siemens
Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Réponses : 20
Vues : 14442

TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !

Bonjour le forum,

Je rencontre un problème de connexion avec un nouvel API (1214C) que je n'arrive pas à voir en Ethernet avec TIA V13 ?
la Led LINK est bien vert continue.
la led Rx/Tx clignote au même rythme que celle du PC.
Mais TIA ne trouve aucun abonné accessible ?
Mes adresses IP sont ...
par Pat91
28 janv. 2020, 22:57
Forum : Siemens
Sujet : Acquisition et exportation sous EasyBuilder et TIA
Réponses : 3
Vues : 3127

Re: Acquisition et exportation sous EasyBuilder et TIA

Bonsoir dpo,

tu penses que tout l'acquisition peut-être gérée par easybuilder pro directement sur l'IHM !

Par contre tu dis que le soft easyprint doit être installé sur le PC de destination, en fait je dois archiver sur un répertoire réseau et c'est depuis différents postes PC que les fichiers ...
par Pat91
28 janv. 2020, 19:43
Forum : Siemens
Sujet : Acquisition et exportation sous EasyBuilder et TIA
Réponses : 3
Vues : 3127

Acquisition et exportation sous EasyBuilder et TIA

Bonjour à tous,


Je cherche à faire l’acquisition de données à partir d'une CPU Siemens S7-1214C (TIA V13) en liaison avec un IHM (KEP MMI7121-A-V2).
Puis d’exporter ces données sur deux fichier txt sur réseau Ethernet.
1. Un fichier d’enregistrement de deux valeurs réelles (~10000 pts) suivant ce ...