76 résultats trouvés
Aller à la recherche avancée
- par neonavy
- 03 avr. 2020, 17:39
- Forum : Siemens
- Sujet : com Modbus entre S7-1200 et Countis E27
- Réponses : 2
- Vues : 2526
Parfait, merci beaucoup

J'utilise TIA V15.1 (donc je comprend que je peux mettre une adresse entre 50000 et 50999?)
Je ne sais pas quel port est utilisé par le Countis... J'espère que c'est le 502.
- par neonavy
- 03 avr. 2020, 02:46
- Forum : Siemens
- Sujet : com Modbus entre S7-1200 et Countis E27
- Réponses : 2
- Vues : 2526
Bonjour,
Je chercher à faire communiquer (en Modbus) un compteur de courant "SOCOMEC COUNTIS E27" ( https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie/countis/countis_e/545881a_nmo_countis_e27_e28_FR.pdf ) avec un automate SIEMENS S7-1200.
SOCOMEC m'a fournit un fichier ...
- par neonavy
- 10 mars 2020, 10:47
- Forum : Siemens
- Sujet : réception de SMS avec un CP1242-7 et un automate S7-1200
- Réponses : 0
- Vues : 2316
Bonjour,
J'essaye de recevoir des SMS avec un CP1242-7 et un automate S7-1200 (pour que les SMS déclenche une action). J'ai trouvé un exemple SIEMENS ( https://support.industry.siemens.com/cs/document/58638283/signaling-and-switching-via-sms-with-s7-1200-and-cp-1242-7-gprs-v2?dti=0&lc=en-WW ) mais ...
- par neonavy
- 10 mars 2020, 09:19
- Forum : Siemens
- Sujet : "Legacy bolc" sur TIA V15.1
- Réponses : 5
- Vues : 3599
Siemens c'est souvent comme ca.
Je pense qu'il y a eu des gros changement entre les anciens S7-300/S7-400 et S7-1200/S7-1500.
Donc la bibliotheque ne peut pas etre totalement identique.
Ca pourrait se comprendre si on ne pouvait pas reproduire les mêmes fonctions "manuellement", mais ça semble ...
- par neonavy
- 09 mars 2020, 17:32
- Forum : Siemens
- Sujet : "Legacy bolc" sur TIA V15.1
- Réponses : 5
- Vues : 3599
Bonjour,
Ce n'est pas en rapport avec la version de TIA Portal, les CPU 1200 n’acceptent pas les blocs SCALE et UNSCALE.
Pas le choix que de passer avec les blocs SCALE_X et NORM_X ou te faire ton propre bloc.
Oui, je vais certainement me faire mon propre bloc, mais la question se pose alors ...
- par neonavy
- 09 mars 2020, 10:39
- Forum : Siemens
- Sujet : calcul de moyenne (de vitesse de vent) en CONT
- Réponses : 9
- Vues : 5841
Bonjour à tous,
Merci pour toutes vos réponses, désolé de n'y répondre que maintenant mais il semble que je n'avais pas activé l'avertissement lorsque j'avais des réponses :-(
Au final ma solution est celle de ProfnovA => j'ai fait un Array of INT et j'ai incrémenté l'index qui pointait dessus ...
- par neonavy
- 09 mars 2020, 09:58
- Forum : Siemens
- Sujet : "Legacy bolc" sur TIA V15.1
- Réponses : 5
- Vues : 3599
Bonjour,
J'ai créé projet sous TIA V15.1 hors il semble que je n'ai pas/plus accès à certain bloc (SCALE par exemple et tous les autres blocs "Legacy" -certainement hérité des version précédente de TIA-).
Par exemple pour un ancien projet (qui a été migré de V15 à V15.1) j'ai toujours accès au SCALE ...
- par neonavy
- 22 mars 2019, 10:28
- Forum : Siemens
- Sujet : calcul de moyenne (de vitesse de vent) en CONT
- Réponses : 9
- Vues : 5841
Bonjour,
Je dois calculer la vitesse moyenne du vent ainsi que la vitesse max sur les 10 dernières minutes
Dans mes recherches je suis tombé sur le bloc « Average » ( https://support.industry.siemens.com/cs/document/39333120/comment-calculer-sous-step7-(tia-portal)-la-moyenne-arithm%C3%A9tique ...
- par neonavy
- 23 juil. 2018, 17:36
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : double adressage codesys
- Réponses : 11
- Vues : 7641
elles ne sont écrite "effectivement" qu'une seule fois c'est juste que dans les ref croisée il les voient 2 fois "au même endroit"!!!
- par neonavy
- 23 juil. 2018, 16:53
- Forum : Section soft
- Sujet : Language structuré (*ST)
- Réponses : 22
- Vues : 25022
Bonjour,
Je découvre le langage structuré et les tutoriels du début de ce post m'aurait certainement été très utile (surtout pour la syntaxe) mais les liens sont mort

Serait il possible d'avoir de infos à ce sujet?
Merci d'avance.