6 résultats trouvés
- 07 avr. 2020, 16:33
- Forum : Siemens
- Sujet : Probleme FB et tempo
- Réponses : 6
- Vues : 2889
Re: Probleme FB et tempo
Salut à vous et merci pour vos retour. Tout à fait mais cette tempo ne sert pas. Je suis sur mon problème et le soucis ne viens pas de mon FB, mais d'un soucis d'alim plutôt, je dois avoir de faible chutes de tension 24V qui me reset des relais. J'analyse tout ça et vous ferai un retour. Merci et Sa...
- 07 avr. 2020, 11:35
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
- Réponses : 20
- Vues : 10253
Re: TIA V13 CPU 1214c pas d'abonnés accessibles !
Salut,
As-tu essayé de scanner ton réseau avec un logiciel tiers ?
style Advenced ip scanner
Ta CPU est neuve ? le firmware peut-il être reconnu par une V13 ? Je ne me souviens plus comment ça se passe dans ces cas la, il faudrait que je fasse un test si j'ai se qu'il faut en stock.
E.
As-tu essayé de scanner ton réseau avec un logiciel tiers ?
style Advenced ip scanner
Ta CPU est neuve ? le firmware peut-il être reconnu par une V13 ? Je ne me souviens plus comment ça se passe dans ces cas la, il faudrait que je fasse un test si j'ai se qu'il faut en stock.
E.
- 07 avr. 2020, 11:24
- Forum : Siemens
- Sujet : Probleme FB et tempo
- Réponses : 6
- Vues : 2889
Re: Probleme FB et tempo
Bonjour, Merci pour vos retour. Voici comme j'ai déclaré mes tempo dans mon FB Tempo.JPG Je fais des essais tantôt avec des tempos plus longues afin de voir si le problème viens bien des tempos ou d’un autre problème. J'ai l'impression que mes sorties restent actives mais les outputs de l'automate s...
- 06 avr. 2020, 18:46
- Forum : Siemens
- Sujet : Probleme FB et tempo
- Réponses : 6
- Vues : 2889
Probleme FB et tempo
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je but sur un problème. J'ai 4 systèmes de trappe à piloter via une CPU 1200 Les trappes sont activées par de simple moteur piloté en TOR J'ai donc créé un FB qui me sert pour les 4 pilotages avec des tempos en appelant leurs DB en multi-instance, comme ça chaq...
- 06 avr. 2020, 18:32
- Forum : Siemens
- Sujet : Console programmation version PC fixe
- Réponses : 12
- Vues : 5388
Re: Console programmation version PC fixe
Salut, Pour ma part, .... Les deux ! :-) Lorsque que tu est sur du dépannage machine et que tu as besoin d'être connecté à ta cpu mais également de pouvoir agir sur les boutons, capteurs, .... Le pc portable reste le plus pratique Si tu est sur du banc de test, de la programmation ou mise à jour à d...
- 06 avr. 2020, 18:21
- Forum : Présentation
- Sujet : Présentation Etienne
- Réponses : 3
- Vues : 2106
Présentation Etienne
Bonjour à tous. Après pas mal de temps à lire des topics sur le forum, je m'inscris. Donc Etienne, sur mon parcours, électrotechnicien de formation, j'ai travaillé dans différents domaine: -Maintenance, câblage, programmation, étude electrotech, Dans différents domaine tel que : -tertiaire, agro, so...